Wel spanning, maar geen verlichting?

Zeef37

  • #1
Hallo mensen,

Sinds eergisteren brand mijn tuinverlichting niet meer. Ik heb de spanning gecontroleerd op de contactdozen in de tuin en de spanningzoeker geeft aan dat er wel spanning op staat. Echter op beide 'stekkergaten' (ben niet echt thuis in de terminologie). Het heeft veel geregend de afgelopen dagen, kan het misschien een vochtprobleem zijn, ondanks dat de aardlek er niet 'uitspringt'? De contactdozen zijn geschikt voor buiten.

Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg heb omschreven, zo niet dan hoor ik 't graag. Ik ben benieuwd of iemand van jullie mij op weg kan helpen om het probleem te vinden.

Alvast bedankt! (ik heb de zoekfunctie eerst geprobeerd, maar kwam niet iets soortgelijks tegen.)

groet,

Gerrit.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
de spanningzoeker geeft aan dat er wel spanning op staat. Echter op beide 'stekkergaten'
De spanningszoeker hoort maar op één gat licht te geven, de bruine of zwarte draad.
De blauwe draad is dus ergens los of stuk, of is ergens verkeerd aangesloten namelijk aan de bruine.
Hier alleen aan werken met de spanning er af, en dan éérst met de spanningszoeker testen of die dan uit blijft.
 

Lichtpunt

  • #3
Het kan ook misschien zijn dat u een model "schroevendraaier" spanningzoeker gebruikt, dit model is in uw geval niet te vertrouwen, u kunt misschien even met een ander stekker-apparaat een tweede controle uitoefenen.
 

Zeef37

  • #4
Bedankt voor jullie advies. Ik zal morgen eens nagaan of er een draad los zit. Ik heb een aantal contactdozen in de tuin, misschien dat daar de oorzaak te vinden is.

Ik laat nog weten of het gelukt is.

Groet,

Gerrit
 

Waldy

Specialist Zonwering
  • #5
Sluit anders een looplamp of zo iets eens aan op het stopkontakt wat buiten zit.
Als deze werkt ligt het dus aan het traject van stekker naar de buiten verlichting
 

Zeef37

  • #6
Het is gelukt!! Vanuit de meterkast loopt een buitenkabel onder het huis door. Onder de klinkers ligt een verdeeldoos, van waaruit drie kabels naar verschillende locaties in de tuin gaan. Aan het eind van ieder van die kabels zitten contactdozen. Omdat ze alledrie stroom hadden op beide stekkergaten, kwam ik logischerwijs uit bij de verdeeldoos. Ondanks dat ik die helemaal dichtgekit had en de lasklemmen dus 'ingekit' lagen, waren er toch twee blauwe draden los gaan zitten. Alles opnieuw met elkaar verbonden met nieuwe lasklemmen en hopen dat 't een tijdje meegaat.

In ieder geval hartelijk dank voor het meedenken!!

Goed weekend,

Gerrit.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Normaal giet je in een dergelijke ondergrondse verbinding (grondmof) een hars die alles goed waterdicht maakt. Bij de bouwmarkt zijn complete setjes te verkrijgen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu