Waterdruk meter loopt terug

Deroosastrid

  • #1
Hallo,

Hierbij wil ik vragen of iemand weet hoe het kan dat mijn waterdruk meter in de badkamer steeds zo snel zakt. We vullen het bij tot 2 en na een half jaar ongeveer staat het bijv. op 1,2, terwijl net zoals nu niet eens de verwarming aan staat.

Ik heb dit al eerder gehad en veel klachten doorgegeven bij de verwarmingsmonteur totdat we tot de conclusie kwamen dat de expantievat kapot was, deze is vervangen en nu loopt die waterdruk meter nog steeds naar beneden.

Is dit nou normaal of is er hier een andere oorzaak van. Ik hoop dat iemand hier een antwoord op kan geven want dit speelt nu al ongeveer 3 jaar en volgens de onderhoudsmonteur is dit normaal. Maar ja dat zeggen ze al snel.

Ik hoop dat iemand hier een antwoord op weet.

Astrid
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Een beetje terugloop is normaal.
Al was het maar omdat alle lucht uit de installatie is na verloop van tijd.
Verder kan een overstort een beetje verzweten en de vulkraan wil ook wel een heel klein beetje lekken zonder dat je het ziet.

Merk en type gegevens van de ketel willen ook wel eens helpen bij het beoordelen van het probleem.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Op zich hoeft het teruglopen van 2,0 naar 1,2 bar in een half jaar tijd niet verontrustend te zijn.

Wanneer er tijdens het vullen veel lucht meekomt (slang niet gevuld met water voor aansluiten) heb je dat al snel. Indien er dan een automatische ontluchter op de ketel zit, zal de druk langzaam afnemen.

Wanneer je een defect expansievat hebt gehad, is in die tijd, dat ie stuk was, het overdrukventiel een aantal keer in werking geweest. En die overdrukventielen (ook wel overstortventiel genaamd), hebben de neiging om wanneer er eenmaal water doorheen is gegaan, wat te blijven lekken, door deeltjes gruis ertussen.
De enige oplossing is vervangen, duur zijn ze niet en bij elke bouwmarkt te koop.

Een afbeelding van een overstortventiel:



Daarnaast zijn er vele mogelijke oorzaken voor langzaam teruglopende druk. Dat kan een enigszins lekkende koppeling zijn, eventueel uit het zicht (onder de grond), een lekje in een radiator (dat even hard weer opdroogt vanwege de warmte), een lek in een vloerverwarming, een lek in de ketel, te veel om op te noemen.

Zoek eventueel met het woord "drukverlies" op het forum om te weten te komen wat er zoal de oorzaak daarvan kan zijn.

En vermeld bij verdere vragen even het merk en typenummer van de cv-ketel!
 

Deroosastrid

  • #4
Oke bedankt tot nu toe, dit wordt dus een raadsel.
Het type is agpo ferroli nev 324 T.

Mocht het zo zijn dat er inderdaad ergens anders een lek is bv onder grond, ik heb namelijk 1 x ook een lek gehad in de waterleiding onder de wastafel in de badkamer. Waardoor (onder) de vloer voor de deur van de badkamer nat werd, toen de waterleiding gemaakt was is de vloer niet meer nat geweest.

Maar ga er nu aan twijfelen of het daar niet vandaan kan komen, (betonnen vloer) hoe kom je hier dan achter ? Heb je daar geen apparaatje voor om het op te meten waar een lek zit. :roll: :wink:

Astrid
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #5
Je waterleiding heeft niets te maken met je verwarmingsleiding.
De drukmeter geeft uitsluitend de druk aan van het verwarmingssysteem!

Maak het in eerste instantie niet moeilijker dan nodig, want zoveel drukverlies is van 2,0 naar 1,2 in een half jaar nu ook weer niet. Een apparaatje om te meten waar het lek zit bestaat niet, wel ingewikkelde systemen om lekken in bijv. vloerverwarming op te sporen, maar die zijn erg duur.

Kijk eerst, waar zo'n overstortventiel zit, en of er af en toe water uit sijpelt.
Eventueel, indien hij direct op een afvoer loost, zorgen dat je kunt zien od er wat uit komt.

En zorg dat je bij vullen geen lucht in het systeem brengt, een veel gemaakte fout.
Kijk de koppelingen, waar je bij kunt, na of er geen vochtige plekken zitten.
 

H@ns

  • #6
Deroosastrid schreef:
... volgens de onderhoudsmonteur is dit normaal. Maar ja dat zeggen ze al snel.
Dat heet vakkundigheid die ze in de loop der jaren en via opleiding hebben opgedaan. Ze hebben dan ook ervaring.
 

W en d

  • #7
2 tot 3 x per jaar bijvullen is nog normaal, dan is de lekkage in het cv systeem zo klein, dat je het vaak nooit zal kunnen vinden.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #8
Het ligt eraan wanneer je gaat bijvullen.
2 tot 3 x per jaar is niet normaal.
1 x per jaar bijvullen is acceptabel in een normale situatie.

De druk zakt relatief snel naar 1,2 bar.
Als je dan niet bijvult zakt de druk dan nog verder, of blijft de meter dan op die 1,2 bar staan?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.