Afgelopen week heb ik mijn douche opnieuw betegeld en voorzien van een douchebak. De thermostaat douchekraan van Praxis heb ik vervangen door een Grohe. De Praxis had een s-koppeling van 12 mm en de Grohe heeft 10 mm. Gisteren weer voor het eerst gedouched en ik vind dat ik iets minder waterdruk heb dan voor de verbouwing. Daarvoor was de druk ook al niet geweldig, maar het voldeed.
Ik heb de thermostaat douchekraan er vanmorgen afgehaald en twee doucheslangen aangesloten op de s-koppelingen in de muur om te zien hoe de druk is. De cv heb ik uitgezet, dus er komt uit beide leidingen koud water. Nu blijkt dat er uit de warmwaterleiding meer water (meer druk is) komt dan uit de koudwaterleiding.
Bij de wastafel in de douche is alles goed en heeft de koudwaterleiding een hogere druk dan de warmwater leiding. Ook in de keuken is alles goed.
Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?

Alvast bedankt voor een reactie.

Met vriendelijke groet,
Harm
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Is er bij het plaatsen van de s koppeling misschien teflon tape over de doorstroomopening gekomen?
 

Yeki

  • #3
Zit er op de Grohe douchethermostaatkraan misschien een doorstroomregeling op die je wat meer open kunt zetten?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Het lijkt op een verstopping van teveel soldeer of vuil in de leiding.
 

Harm8

  • #5
Utreg: en hoe zou ik de leiding dan schoon kunnen krijgen? S-koppeling eraf, hoofdkraan weer opendraaien en het water en het vuil opvangen in een emmer?

Groet,
Harm
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
U kunt het altijd proberen, misschien helpt het.
Verwijder dan ook eventuele bramen in de s-koppeling.
 

Houthuijsen

  • #7
S koppeling eraf puntstukkie met een eindje pijp erin en daar een slang aan.
 