Warmtebeeldcamera: tocht schuifpui en daklicht

JanVersteegh

  • #1
We hebben onze woning laten uitbouwen. Er is een uitbouw aan de woning gezet met lichtkoepel en aluminium schuifpui met H++ glas.

Nu voelt het in de uitbouw tochtig. Vooral wanneer het waait. Ik ben met een warmtebeeldcamera op onderzoek uitgegaan. Ben benieuwd of mensen hier een idee hebben hoe de beelden te interpreteren (zie ook foto’s).

Wat ik tegenkwam:

Lichtkoepel: in hoeken zie je een lagere temperatuur met een “uitloop” van kou naar beneden
IMG_9254.jpeg


IMG_9269.jpeg
* Schuifpui: het frame laat lagere temperatuur zien met op aantal punten een uitschieter naar beneden

IMG_9258.jpeg


IMG_9270.jpeg
* Schuifpui: het glas ook m lagere temperatuur, maar minder laag dan het frame.

IMG_9272.jpeg

Nu is mijn vraag: is dit normaal voor lichtkoepel/schuifpui of moet ik hier iets aan laten doen?

En zo ja, aan wat voor oplossing is dan te denken: bij de lichtkoepel kan ik me kitten voorstellen. Bij de schuifpui lijkt het me ingewikkelder.

Heel veel dank alvast voor het meedenken! IMG_9270.jpeg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Op lijnaansluitingen heb je altijd warmteverlies. Google maar eens op psi-waarden.

Tocht bij wind zou duiden op kieren. Maar omdat wij niet weten wat je met de aannemer hebt afgesproken over de eisen aan het op te leveren bouwwerk kunnen wij dit niet beoordelen.

De doorgaande luchtdichting zit achter de afwerking. Voor herstel zul je moeten breken.
 
Laatst bewerkt:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu