Ik heb een groepen kast met 8 groepen en twee aardlekschakelaars. Op 1 van de twee zitten mijn wasmachine en mijn droger. Gisteravond vloog de aardlek schakelaar eruit. Hoe kan dat zo opeens? De machines hebben beide een aparte groep. De aardlek is een 0,03a 40A schakelaar.

Ik maak me een beetje zorgen.

Jan
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Het kan zijn, dat een van de twee machines een hogere lekstroom begint te vertonen, dan voorheen het geval was.

Dat kan bijvoorbeeld komen door een (beginnend) defect aan het ontstoringsfilter van een van de twee, of een defect verwarmings-element. In het laatste geval mag het alleen voorkomen tijdens gebruik van de betreffende machine.

En wat ook wel eens wil voorkomen, is dat een aardlekschakelaar zelf niet goed meer is en te snel afschakelt.

Het vinden van de oorzaak van het uitvallen van de aardlekschakelaar is een erg lastig probleem, zeker als het maar een enkele keer voorkomt.
Gaat het vaker voorkomen, dan zou je een vraag over de betreffende machine kunnen plaatsen in de witgoedrubriek, maar dan wel met complete vermelding van merk, type en eventueel E nummer, PNC code en dergelijke.
 

Chathanky

  • #3
Dit kan velen oorzaken hebben. Als de wasmachine en/of droger in een vochtige ruimte staan kan het zijn dat na verloop van tijd er een lekstroom onstaat die de aardlek doet uitschakelen.

Probeer eerst eens te achterhalen waneer de aardlek aanspreekt, bv. als de wasmachine draait of de droger. Wat staat er op dat moment allemaal aan.
Vele apparaten hebben een kleine lekstroom, als dit bij elkaar opgeteld boven het aanspreekpunt van de aardlek komt gaan de groepen die er op aangesloten zitten uit.

Als dit sporatisch voorkomt hoef je er niet druk om te maken, gebeurt dit vaker dan zal je naar de veroorzaker moeten zoeken. Zorgwekkend is het niet, wel vervelend.
 

Janneman14

  • #4
Beide heren hartleijk dank voor de snelle reaktie, ik zal eens even in de gaten houden wanneer het gebeurd.

Ik maakte me een beetje zorgen omdat ik bang was voor sluiting en het eventuele brandgevaar.

Eventueel zal ik een bericht plaatsen in de witgoed afdeling.

m.vr.gr.

Jan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
8 groepen 2xALS.

Dat betekent dat er dus nog 2 groepen op de aardlek zitten.
Deze kunnen net zo goed de oorzaak zijn.
Het is dus beslist niet zeker dat de wasser of droger de oorzaak zijn.

Het kan ook de aardlek zelf zijn.

Als de aardlek achtereen blijft uitvallen schakel dan alle groepen uit welke op die groep zitten.
Schakel de aardlek weer in en schakel groep voor groep weer in totdat de aardlek weer uitspringt.
Dit is de groep waarin zich de storing bevind.
Dan trek je alle stekkers uit van die groep. en schakeld de groep weer in.
Valt de aardlek nog uit dan bevind zich de storing in de installatie.
Blijft de aardlek zitten dan is een van de apparaten de oorzaak.
Stekkers insteken totdat het fout gaat dan weet je welk apparaat het is.
 