Waarom lampjes enkel geschikt voor een vaste bevestiging?

Lotte berber

  • #1
Ik heb vier kleine plafondlampjes gekocht voor de slaapkamer. Ik was van plan om deze lampjes elk door middel van een snoer met daaraan een stekker aan te sluiten op een meervoudige contactdoos.

Een van de veiligheidsinstructies bij de lampjes vermeldt echter:
"Het armatuur is enkel geschikt voor een vaste bevestiging en mag bijgevolg niet worden aangesloten aan de stroomkring door middel van een aansluitsnoer."

Ik begrijp niet goed waarom de lampjes enkel geschikt zijn voor een vaste bevestiging en waarom ik ze niet door middel van een stekker zou mogen aansluiten op de stroomkring. Wat maakt dat dat gevaarlijk is? Iemand enig idee?

Alvast bedankt voor het meedenken!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Lijkt het u niet handig wat meer te vertellen over de lampjes, b.v. welk soort.
Een foto is nog beter.
 

Dirkinbrabant

  • #3
Plafondlampen hebben i.h.a. geen geïsoleerde doorvoer voor een netsnoer naar buiten, geen trekontlasting op het aansluitsnoer en zijn niet voldoende beveiligd tegen aanraking van spanningvoerende delen als je de open bovenkant niet tegen het plafond of muur schroeft. Ze mogen daarom niet los gebruikt worden, en/of aangesloten worden op een wandcontactdoos.
 

Lotte berber

  • #4
Bedankt voor de informatie! Daar kan ik wat mee.

Ik ga de plafondlampjes maar ruilen voor geschiktere lampjes.
 