Vraag dakkapel wang isolatie

gnuehc

  • #1
Vorige week hebben dakdekkers het oude hout uit de wang weggehaald en dit koud volgestopt met glaswol en daarop een multiplex hout op gezet. Nu vraag ik me af of dit wel goed gaat met vocht. Na wat gezocht te hebben kom ik er nog steeds niet uit. Ik heb het ingevuld op de tool, ziet er niet veel belovend uit, maar ik weet ook niet hoe ik dit nu moet oplossen en hoe ik de uitslag moet lezen.

voorheen.jpg na.jpg gestript.jpg Screenshot 2023-12-03 at 12.09.22.png
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #2
Hoe wil je het gaan afwerken?
Je zou een damprem op de plaat kunnen aanbrengen en daar afwerking overheen.
Anders de plaat eraf, dan een damprem en dan de plaat er weer op.

Dit nog wel even doorrekenen in de tool, want de hpl-plaat is behoorlijk dampdicht.
Normaal komt er een geventileerde spouw tussen het hpl en de isolatie.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
Hpl dient ventilerend te worden aangebracht.
Aan de achterzijde ontstaat condens.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ja, ik was teveel naar een oplossing aan het denken.
Beter alles eruit, 6cm PIR plaat erin. Met een paar kleine stukje PIR achter de plaat geplakt blijft ie mooi op afstand van het hpl.
 

gnuehc

  • #5
Bedankt voor de reacties!

Wat bedoel je precies met paar kleine stukjes pir? soort van stengels maar dan van pir?

En moet er dan nog iets van een folie op? of al folie op de pir plaat en aan welke kant?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #6
Die kleine stukjes bedoelde ik alleen zodat er een spouw tussen de pir en de hpl plaat komt.
Dus stukjes van bijvoorbeeld 1 cm dik, kan ook van een ander materiaal, maar je zal toch wat rest stukken pir hebben.
Puur zodat je de pir niet per ongeluk helemaal tegen het hpl duwt.

Ver klem je de pir tussen de balken en naden met pur dichten
Folie is niet nodig, er zit al een aluminium laag op pir platen en eventueel vocht kan wel aan de buitenkant.

ps. Zie ik op de laatste foto allemaal gaatjes in de hpl-plaat?
Dan is die hpl plaat niet meer dampdicht en is een dampdichte verflaag aan de binnenkant al genoeg. In theorie dan, want als er slagregen vol tegen die plaat aan slaat dan weet ik het weer niet.
 
  • Like
Waarderingen: gnuehc

gnuehc

  • #7
Klopt, oude schroefgaten. Maar die zijn nu dicht gekit maar kunnen ook weer makkelijk open

Waarkomt dien dampdichte verflaag dan? Aan de koude kant van de multiplex?

Dus van binnen naar buiten hout (glaswol kant komt verf?) > glaswol > HPL
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #8
De verf zou dan gewoon aan de zichtkant kunnen, dus zonder sloopwerk.

Als je het multiplex eraf haalt, dan zou ik PIR doen, dan heb je zekerheid.
De rest is vooral meedenken hoe het zou kunnen zonder te slopen.

Glaswol dempt geluid wel beter, als het een slaapkamer wordt en er is buiten veel geluid dan kan pir niet het beste zijn.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu