Vloerverwarmingsvraagje

Neesje

Specialist Verwarming
  • #1
Alhoewel ik zelf werkzaam ben in de verwarming ga ik nu toch een vraag stellen hier.
Heb zelf niet met aanleg van vv te maken, ben waterzijdig servicemonteur vandaar mijn beperkte kennis over het ontwerp.
Ben op zoek naar een andere woning en liep tegen een woning aan waarvan de energiekosten zeer hoog zijn.
Drive inwoning met plavuizen op de woonverdieping en 2 groeps vloerverwarming.
Huis is volledig geïsoleerd en in de woonkamer is een kleine radiator bijgeplaatst.
Woonkamer is 10 x 4,8 meter en 2,6 meter hoog.
Ketel is een Nefit HR ketel.
Volgens mij is een 2 groeps verdeler ontoereikend en zorgt deze situatie voor de hoge energiekosten.
Weet ook niet op welke afstand de slangen gelegd zijn en de lengte, weet alleen dat het slangen van 16x 2 betreft.
Iemand hier een zinnige mening over?
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #2
Als woonkamer in dat geval ook de referentie-ruimte is waarop de ketel regelt, dan heb je kans dat de ketel te vaak en te lang aanstaat ,waardoor de andere ruimte's warmer worden (thermostaatkranen ?? )en dus meer gas wordt verbruikt.

voor ruimte's van 40m2 of groter zie ik meestal 4 groepen of meer :shock:
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
Geen thermostaatkranen in de andere ruimtes en in de woonkamer annex open keuken hangt de kamerthermostaat.
Mijn visie is dat de 2 groepen er veel te lang over doen om de ruimte op temperatuur te krijgen waardoor de ketel dus veel te lang brand.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Denkt het ook , met gevolg dat de andere ruimte's onnodig veel energie verspillen door ontbreken van de thermostaatkranen.
ff gauw een paar groepjes bij zetten ,zal niet makkelijk gaan ,vrees ik :mrgreen: ,maar wel voldoende radiatorvermogen/convector bij plaatsen en de andere radiatoren voorzien van thermostaatkranen.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Als het huis je bevalt kan je er toch een paar radiatoren bijzetten.
Je krijgt dan een woning met een verwarmde vloer in plaats van vloerverwarming. :wink:
Die garage onder de ?????? kamer gaat daar ook niet veel warmte verloren.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #6
Die is goed geïsoleerd en het was ook zeker mijn idee radiatoren bij te plaatsen omdat dit vanaf de begane grond eigenlijk erg makkelijk is.
Wilde graag even weten of er mensen met ervaring en kennis zijn die mijn mening delen dat 2 groepen te weinig is met daaraan gerelateerd de hoge energiekosten.
 

Piet48

  • #7
Zijn de energiekosten van de woning bekend?

Als de woning goed geïsoleerd is dan zal het energie verbruik wel meevallen, alleen de temperatuurregeling en dat zonder thermostaatkranen is dan wel lastig.

Als de woonkamer s'morgens 1 1/2 uur nodig heeft om 2 graden in temperatuur te verhogen dan worden de andere ruimtes te warm.
Als de gevraagde temperatuur bereikt is dan krijg je overshoot en dan kan de ketel wel een uur niet branden met als gevolg dat de andere ruimtes weer te koud worden.

Wil je dan gebruik maken van de badkamer dan moet je de kamerthermostaat een graadje hoger zetten om de badkamer warm te krijgen.

Gr. Piet
 

Chathanky

  • #8
Waar zou de rest van de warmte blijven dan?
Al brand de ketel de hele dag, bij een vraag van 5 kw zal hij niet de hele dag 10 kw aan maken.
Zo ja waar blijft die warmte dan? :mrgreen:

Een oude aan/uit ketel zal niet de hele dag aan blijven als hij maar de helft van zijn warmte kwijt kan, een modulerende ketel zal zijn brandervermogen aanpassen aan de warmtevraag.

Het is toch wel een klusvraag toch? :denk: Anders zijn we weer verkeerd bezig en kost het weer een hangslot, hoewel de hangsloten zijn onuitputtelijk hier. :mrgreen:
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #9
Vraag me gewoon af of ik de ingestelde temperatuur in de woonkamer wel ga halen louter en alleen met de vloerverwarming.
Heb nog even geen volledig zicht op de energiekosten, daarmee bedoel ik dus voor gas en elektra maar alleen een totaalbedrag wat ongeveer 100 euro hoger ligt als de woningen in de buurt.
 

Xr8

  • #10
Vloerverwarming als hoofdverwarming met hart op hart 15 cm geeft 7m buis per m2 x 48 is 336m slang. Dat zou betekenen rond de 170m per groep. Veel te veel mijn inziens. Zou in dit geval zelf een 4 groeps verdeler nemen met 85m per groep of een 3 groeps met 110m per groep. Beide zou goed moeten werken.

Succes.
 