Vloerverwarming smart maken - RTL ventiel

noikster

  • #1
Hallo,

Ik heb een verwarmings ring in mijn badkamer liggen.
Boven op de zolder zit deze RTL kraan gemonteerd op de CV installatie.
Nu warmt mijn vloerverwarming op elk moment van de dag op, iets wat ik graag wil voorkomen.
Graag zou ik deze knop smart willen maken, zodat ik een tijdschema kan inregelen.

Kan ik daarvoor de knop vervangen met een servo regelaar?

Of moet ik dit combineren en een servo ventiel bij de ingang van verwarmings ring plaatsen?
Of zijn er ook RTL ventielen die servo aangedreven zijn? Ik kan er namelijk niks over vinden.
Kan ik in plaats van een servo ook een smart thermostaatkraan toepassen? Deze zijn breed verkrijgbaar.

IMG_20231120_194505.jpg


Alvast bedankt!
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Auto-Geen

  • #2
Je zal een extra thermostaat kraan moeten plaatsen met daarop je smart bediening. Een RTL ventiel reageert op de temperatuur van het passerende water en niet op de ruimte temperatuur. Waar je de extra kraan plaats maak niets uit als je maar wel op de stroming richting let.
 

noikster

  • #3
Duidelijk, dan weet ik wat ik moet doen.
Bedankt!
 