Vloerverwarming pompt geen warmwater door

HarryPW

  • #1
Vloerverwarmings problemen.

Heb gisteren mijn vloerverwarming aangesloten.
Afvoer (koud) en aanvoer (warm) op de juiste aansluiting, Pomp pompt goed (getest in bad), ontlucht, termostaat aangesloten en... niets.

De pomp werkt, er komt warm water tot de aansluiting van de unit, maar er wordt geen warm water rond gepompt, terwijl de pomp wel werkt en er warm water in de aanvoerleiding zit.

Ik heb de pomp eraf gehaald en gekeken of de aanvoer water geeft, werkt ook. Alle kranen staan ook open. Heeft iemand een idee wat er aan de hand is

B.v.d.
Harry
 

Ketelman

  • #2
Moet lucht zijn, elke slang afzonderlijk ontluchten door dichtdraaien van de groeps afsluiters (als deze er op zitten).

Andere oorzaken zouden kunnen zijn groeps kranen staan nog dicht, te lange groepen gemaakt waardoor te veel weerstand, knik in slang of een te kleine pomp geselecteerd.

Maar waarschijnlijk lucht zoals Utreg al zegt.
 

HarryPW

  • #3
Een te kleine pomp lijkt me sterk. Het is voor 32 m² en ik heb drie groepen gemaakt 11 m² per groep. Ontlucht heb ik ook goed gedaan voor zo ver ik weet.

Is er een speciale manier om de slangen te ontluchten en hoe kan ik controleren of er nog lucht inzit?
 

Ketelman

  • #4
Als je zeker wil zijn, dat de lucht en eventueel vuil er uit, is sluit je op 1 uiteinde van de slang een waterslang aan en hang je de andere kant in een emmer en dan spoelen tot er schoon water komt zonder lucht bellen.
En dat doe je dan groep voor groep.

Staan alle voetventielen of afsluiters van de groepen open?
Even nakijken want soms staan die dicht bij een nieuwe verdeler.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Probeer eens groep voor groep, dan steeds er 1 bij open draaien.

Controleer of de stift van je regelthermostaatkraan wel naar buiten komt, of haal de knop ff eraf om te controleren.

Het is een mengsysteem de slang wordt niet net zo warm als de aanvoer van het setje.

PS. Heb je de aanvoer en de retour ontlucht van de set?
 

Oost

  • #6
Waarschijnlijk heb je kortsluiting.
Is je retourleiding ook warm?
Als er een afsluiter op je retour zit, draai deze dan een paar slagen dicht.
Zodat het warme water gedwongen wordt om door de vloerverwarmingbuis te stromen.

Water neemt de weg van de minste weerstand.
Bij jou wordt vanaf de cv het water in de vloerverwarmingunit gedrukt en kan gemakkelijker via de retour weer terug stromen.
Als je deze weg smoort ( dicht knijpt) moet het wel door de vloer stromen.

gr. Oost
 