Vloerverwarming(pomp) werkt niet. Diagnose

Amazon62

  • #1
Hallo,

De vloerverwarming in de keuken is ermee opgehouden en nu vroeg ik me af hoe ik kan achterhalen of het de pomp of iets anders is. Er zit ook een extra thermostaat oid aangekoppeld. Als ik deze hoger zet, dan hoor je de pomp wel zoemen. Ik heb de ontluchtingsschroef erafgehaald en ik kon de as wel ronddraaien. Er spoot wel continue water uit. Is deze hoeveelheid normaal? Op youtube zag ik bij een filmpje het water een beetje druppelen, maar niet spuiten.

Mocht de pomp kapot zijn, weet iemand een vervangende pomp voor de Zan Euroflex ZE 35.18? Ik kan zo niet dezelfde pomp vinden.

Alvast bedankt!

 

J7mbo

  • #2
Hi Amazon62,is het normaal om veel water spuiten te krijgen van de ontluchtingsschroef.

Ook al heb je de as kan draaien, kan de waaier gebroken of er slib of gruis in de waaier waardoor het te jammen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Als je ontluchter open hebt op pomp en je steekt hem in draait de as dan ook wel?
Anders eens een nieuwe condensator proberen
 

Amazon62

  • #4
Hallo,

Bedankt voor de reacties. Nee, de pomp draait niet als de ontluchtingsschroef eraf is.

Ik heb maar besloten een nieuwe pomp te kopen, want het is best koud zonder. Heb gebeld naar een pompen leverancier en kon 1 op 1 uitgewisseld worden met een DAB Evosta pomp.149 euro. Goed te doen.

Gr Maarten
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu