Verleden jaar heb ik een woning gekocht, ik woon er nu een aantal maanden en heb problemen met de verwarming.

In de aanbouw (serre) zit vloerverwarming, in de rest van de woning radiators. Ik heb echter maar 1 thermostaat, en deze hangt in de woonkamer.

Het probleem is dat ik overdag de verwarming op 15 graden heb, het wordt echter nooit kouder als 16 graden in de woonkamer, dus slaat de ketel niet aan. Nu duurt het erg lang (zeg maar gewoon niet) voordat het in de serre warm wordt, in de rest van het huis is het wel snel warm.

Ik wil eigenlijk een aparte thermostaat voor de vloerverwarming in de serre, en voor de radiators in de rest van het huis.

Deze thermostaten moeten elk de ketel afzonderlijk kunnen aansturen. En als het in de woonkamer op temperatuur is en in de serre niet, wil ik dat er alleen warmte toevoer naar de serre is. Volgens mij moet dit mogelijk zijn, want de aanvoer en retour van zowel de vloerverwarming als de radiators zijn apart van elkaar.

Heeft iemand een goede/betaalbare oplossing voor mij?
 

Ceeshobby

  • #2
Is er een mogelijkheid om een radiator bij te plaatsen. Een serre koelt meer af, door al dat glas. Vloerverwarming warmt traag op.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #3
Google maar eens op zoneregeling of etageregeling, dan kom je wel een betaalbare oplossing tegen!!
 

RigoDolfing

  • #4
Het is niet onmogelijk om een radiator bij te plaatsen, maar voor deze oplossing wil ik niet gaan.

Ik heb al gekeken naar evohome van honeywell, maar dat gaat behoorlijk in de cijfers lopen omdat je dan een aparte set voor vloerverwarming moet kopen, en een set voor de radiators. Het loopt dan al gauw richting de 1000 euro.
 

Bernhard

  • #5
Voor €1000,- kan je ook een aparte ketel voor de vloerverwarming nemen. Dat is ook nog eens zuiniger in verbruik. De regeling van de verschillende temperaturen is dan eenvoudig in te stellen.
mvgr bernhard
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Bernhard, ik vind dat je mensen op een verkeerd been zet, door te zeggen dat een 2e ketel voor € 1000 euro te realiseren is.

Reken maar mee:

-Ketel
-Thermostaat
-Dak of muurdoorvoer
-Veranderingen aan leidingwerk (vaak aanzienlijk!)
-Extra dikke gasleiding, ivm grotere belasting
-Extra onderhoud, ieder jaar weer.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #7
Hessie schreef:
Bernhard, ik vind dat je mensen op een verkeerd been zet, door te zeggen dat een 2e ketel voor € 1000 euro te realiseren is.
Hiermee roerend eens: zo'n "advies" lijkt nergens op. Het kan aanzienlijk goedkoper met een paar zonekleppen!
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #8
-leidingwerk aanpassen
-zoneafsluiters plaatsen
-zoneregeling plaatsen
-ketel weersafhankelijk stoken
en nog wel wat andere aanpasingen , voeding regeling , voeding zoneafsluiters , bekabelen ...

een hoop werk en kosten , denk dat het makkelijker is om die thermostaat op 18 graden in te stellen ipv van 16 graden
:roll:
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #9
Mobel, ik snap niet hoe je een dergelijk advies kunt geven, als de vraagsteller al aangeeft, dat er onafhankelijke aanvoer- en retourleidingen liggen. Tevens zal weersafhankelijk regelen hier zeker niet de oplossing bieden: typisch zo'n loodgietersadvies, wat de klant alleen maar veel geld kost en uiteindelijk niets oplevert.

2 x een thermostaat die tegelijk een zoneklep en de CV-ketel schakelt biedt de gewenste oplossing. Een eenvoudige oplossing die ook eenvoudig in het systeem aan te brengen is.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #10
Het zal wel ,

2 x thermostaat = ..
2 x servo met eindcontact voor inschakelen cv = ...
2 x zone afsluiter = ...
2 x aansluitmaterialen leidingen=...
1 of 2 x traffo 230/24v afhankelijk van locatie=..
?? meter kabel = .....
een dagje werken , als TS het zelf uitvoert oke , uitbesteden is = ....???
wordt geen 1000 euro ,maar gaat aardig oplopen

en dan heb je een beroerde aan/uit regeling op je ketel ook nog , zal niet veel beter zijn dan een weersafhankelijke regeling :mrgreen:



succes :roll:
zeker , heel eenvoudig voor een W man met een bus vol gereedschap en materialen.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #11
Niet moeilijker maken dan het kan zijn.
2 x draadloze thermostaat met elk 2 ontvangers (ontvanger 1 schakelt de CV-ketel aan/uit en ontvanger 2 schakelt de 2-weg-klep)
+
2 x 2-weg-klep (22mm) met stelmotortje (230Volt)

Totaal ca € 380,00 + 1 à 2 uurtjes werk, dus nog geen € 500,00 en het werkt uit de kunst.

Kabel?? 24 Volt??? Niet nodig !
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #12
Tuurlijk , zo simpel is het wel


en als je bakje koffie overslaat , dan ben je met half uurtje ook wel klaar. servomotor voor VW en Radiatoren komen naast een WCD te hangen tuurlijk , en ja hoor de VW serre op bg achter wordt apart gevoed vanaf de ketel en alle radiatoren zitten op aparte strang .

:mrgreen:
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #13
Zeker: zo eenvoudig is het!
De zonekleppen met motortjes kunnen in de aanvoerleiding van de 2 onafhankelijke circuits (zie oorspronkelijke vraag) worden gemonteerd, bij de CV-ketel. Alle ontvangertjes (4 in totaal) komen ook nabij de CV-ketel (2 x voor de motortjes en 2 x voor schakelen CV-ketel) Voeding 230 Volt voor de ontvangers is altijd wel beschikbaar bij een CV-ketel.
Draadloze thermostaten in woonkamer en in serre.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #14
Ik denk niet dat de TS en andere lezers op bovenstaande berichten zitten te wachten. De berichten simpel/moeilijk/goed/slecht/goedkoop/duur zijn niet meer op een hand te tellen.
Misschien via PB's uitzoeken? De TS kan zelf nagaan of de vloerverwarming apart van de radiatoren op/bij de ketel aangesloten kan worden en wat hierbij komt kijken.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #15
Om niet af te dwalen , goed en betaalbaar gaan meestal niet samen , goedkoopste oplossing is, of een draadloze thermostaat die je steeds op gewenste plek kan plaatsen of je thermostaat naar je serre verplaatsen (of een betere referentiepunt zoeken ) .Alle radiatoren van thermostaatknopen voorzien en op gewenste temperatuur instellen, , hou wel rekening mee dat er een bypass nodig is om circulatie over de ketel te waarborgen !