Verwarming brand terwijl er geen warmte vraag is

Strongetje

  • #1
Hallo,

heb een Nefit Ecomline HRC30V, met een moduline30 thermostaat.
op begane grond compleet vloerverwarming, met in de keuken en badkamer een radiator.

het valt mij op dat de verwarming regelmatig aan gaat.
temperatuur staat ingesteld op 19 Gr.

heb vandaag de temperatuur verhoogd naar 20 Gr, toen deze temperatuur bereikt was heb ik de temperatuur weer terug naar 19 Gr gezet.

nog steeds gaat de verwarming eventjes aan, terwijl de thermostaat 20 Gr aangeeft.

wat kan hiervan de oorzaak zijn ?.

bvd
Mark
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Draai de hoofdwaterkraan eens een tijdje dicht en kijk of hij dan nog opstart
 

Strongetje

  • #3
Hallo Obelix2,

hartelijk dank voor de snelle reactie.

de water toevoer naar de ketel kan ik stoppen door een kraan dicht te zetten.
maar moet dit de driewegklep uitsluiten ?.

cartridge is op 3-6-2015 nog vervangen.
deze sloot toen niet goed af na het warmwater tappen.

mvg,
Mark
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
Nee, Obelix bedoelt de hoofdwaterkraan.
Die zit waar de waterleiding je huis binnenkomt.

Zodoende sluit je uit dat een lekkende warmwaterleiding er voor zorgt dat de ketel telkens even aanslaat.
 

Strongetje

  • #5
Hallo,

de ketel gaat het tapwater niet verwarmen.
het is de verwarming die aan gaat.

op de thermostaat licht het verwarming symbool op. en op de ketel staat een streepje in het display.

mvg,
Mark
 

Ceeshobby

  • #6
Stook je wa, via een buitenvoeler.
Staat de ronde draaiknop goed, moet met streepje naar onderen staan.
 

Strongetje

  • #7
Hallo Ceeshobby,

ik stook gewoon op ruimte temperatuur zonder buitenvoeler.

mvg,
Mark
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Ketel eens uit trekken en 30 sec uit laten. Dan weer insteken.
Het Lijkt er op dan hij van slag is


Werkt ditniet dan de kamerthermostaat instellen op fabrieks instelling
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #9
Zet je hem tijdelijk hoger, dus met het + en - teken? Of gebruik je de draaiknop.

Indien het laaste: Bekend probleem bij de Moduline 30. De potmeter achter de draaiknop is niet fris meer, en gaat een eigen leven leiden.

Oplossing:

-Programma gebruiken en met + en - regelen
-Andere thermostaat aanschaffen (moduline 300)
 

Strongetje

  • #10
Hallo,

draaiknop op de moduline 30 heb ik nog nooit gebruikt.

ketel heb ik al eens uitgetrokken, maar zeker geen 30 sec.
zal dit morgen eens proberen en de moduline naar fabrieks instellingen zetten.

mvg,
Mark
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #11
Als de thermostaat 19 graden aangeeft, en het is ook echt 19 graden in de woning, dan zie ik het probleem niet.
Wat is vaak aanslaan, elke 10seconde, elke minuut, elke5 minuten, elke 10 minuten.

De thermostaat zorgt ervoor dat het 19 graden wordt, en vervolgens zorgt hij ervoor dat het 19 graden blijft. Ik denk dat het normaal stook gedrag is, maar dat het nu pas opvalt hoe vaak de ketel aanslaat?
Het zal niet leuk zijn als de temp eerst naar 18,5 moet gaan voor hij weer aanslaat toch?
 
  • Like
Waarderingen: Sjaak412

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Als e hem tijdelijk naar 20 zet, en het is 20 in huis,
daarna weer terug zet naar 19gr, dan zal de ketel nog iets
van max 5 min nastoken om zijn berekende cyclus af te maken.

Als dat is wat je ziet, dan is dat normaal gedrag....
 

Strongetje

  • #13
Hallo

@Screech
als ik de temperatuur naar 20 Gr breng, en zet hem daarna terug naar 19 Gr als het dan 20 Gr is hoeft de ketel toch niet meer aan te slaan ?
tijd dat de ketel aanslaat heb ik nog niet bij gehouden, zal dit eens bij gaan houden.

@DexterXL
ketel brand nog even na en gaat dan uit.
echter de thermostaat geeft nog 20 Gr aan, en terwijl het setpunt op 19 Gr staat slaat de ketel toch weer aan.

mvg,
Mark
 