Versterker laat de stoppen door slaan

Ddouven

  • #1
Ik woon op kamers in Utrecht en ik gebruik een professionele muziek versterker (LEM Procon 750), 230 volt, 50 Hz, 900 Watt.

Als ik deze aansluit op het 220 V net, en het apparaat aanzet slaat er soms een automatische stop door in de meterkast. :?

Mijn kamer heeft een aparte groep in de meterkast (zie foto, de pijl geeft aan welke groep doorslaat). Het is erg vervelend sinds mijn computer ook aangesloten zit op deze groep en dus ook uit gaat.



Wat kan de reden zijn? Hoe zou ik dit kunnen verhelpen?

NB. ik ben pas verhuisd, en had hier voorheen geen last van.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Inschakel piek van de versterker is te hoog voor een B-type automaat, C-type zal wel gaan.

Je vorige woning had smeltpatronen zeker?
 

Ddouven

  • #3
Nu moet ik zeggen dat ik niet ervaren ben met deze problemen. Dus misschien ga ik nu stomme dingen zeggen.

Kan ik een B-type automaat vervangen met een C-type? Of wat kan ik doen zodat ik mijn versterker gewoon kan gebruiken? Is een verdeeldoos (stekkerdoos) met overspanning beveiliging, waar ik de versterker aansluit, een optie?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Een B kan vervangen worden voor een C maar dat is geen werk voor een leek.
Je kan ook een Inrush-current limiter ertussen zetten of in de versterker een NTC voor de trafo.

Of een el-cheapo current limiter met een gloeilamp en een schakelaar.
 

Ddouven

  • #5
The headhunter schreef:
Een B kan vervangen worden voor een C maar dat is geen werk voor een leek.
Je kan ook een Inrush-current limiter ertussen zetten of in de versterker een NTC voor de trafo.

of een el-cheapo current limiter met een gloeilamp en een schakelaar.
Aha, je zie al dat ik een leek ben, hihi :lol:... bedankt voor de info. Zou je aub een beetje meer kunnnen uitleggen over de opties die je omschrijft (waar ik deze kan kopen e.d.):

- Inrush-current limiter;
- NTC voor de trafo;
- current limiter met een gloeilamp.

Of bestaan er stekkerdozen die mijn probleem kunnen oplossen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ddouven schreef:
- Inrush-current limiter;
- NTC voor de trafo;
- Current limiter met een gloeilamp.
De eerste 2 koop je bij de betere electronica zaak of online shop
de 3e maak je zelf met een Fitting en een schakelaar stekker en contra stekker.

De inrush limiter is een apparaatje kant en klaar.
Een NTC is een weerstand welke koud hoog is en warm laag in weerstand
deze zet je in het apparaat tussen de schakelaar en de trafo door de stroom die erdoor loopt zal de weerstand vanzelf dalen en zo je stroom begrenzen.

De laatste is tricky.
Het komt erop neer dat je in serie met de versterker een gloeilamp plaatst, 100 W, en deze overbrugt met een schakelaar. Bij het aanzetten zal de gloeilamp de stroom beperken en dan kan je de lamp met de schakelaar overbruggen de lamp dooft en de versterker krijgt zijn totale werkspanning. Zonder de inrush.
 

Ddouven

  • #7
Bedankt nogmaals voor je snelle reactie :D

Die inrush limiters zijn vrij prijzig, of heb ik het mis?

Nu heb ik net de versterker opengedraaid om te kijken voor de NTC optie:



De twee draadjes heb ik van de bovenste twee connectiepunten van de schakelaar afgekoppeld, is dat een NTC weerstand die er aangekoppeld zit?

De onderste twee connectie punten aan de schakelaar (een blauw en bruin draadje) zit niets.



Als dit al een NTC is, is er dan misschien iets anders mis?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Dat is geen ntc dat is een varistor, deze zorgt dat als je uitschakelt de piekspanning vanaf de trafo je contacten niet laat doorslaan.
Het kan ook een ontstorings condensatortje zijn.
Slecht te zien door de krimpkous

Een witstekkertje terug steken op de schakelaar en op de andere een NTC en de andere kant van de NTC op de schakelaar.
 

Ddouven

  • #9
:oops:

Ik heb een simpel schema gemaakt van de schakelaar in de versterker.

Dus het ene pootje van de NTC weerstand moet aan een wit draadje en het andere pootje van de NTC aan de bruine of blauwe draadje? Of beide pootjes van de NTC aan een van de witte stekkertjes?




Een NTC weerstand, hoeveel ohm kan je me adviseren?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Laat maar dit is te hoog gegrepen voor jou.
Ga naar een electronica zaak en vraag daar om advies zij kunnen je beter adviseren dan ik via een forum.
 

Ddouven

  • #11
Ik ben een enorme leek, daarom waardeer ik het enorm dat je me helpt! Het lukt me wel hoor :o ...

Ik begrijp dat de NTC weerstand in serie geschakeld moet worden met de schakelaar.

Dus een pootje van de NTC moet aan een van de witte stekker en het andere pootje komt aan op de plaats van de schakelaar (zie plaatje)...

Toch?

In welke weerstand range (ohm) moet ik denken? 5 ohm of juist 500 ohm?

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Tekening klopt zo nu nog een juiste NTC.
ik zal het ff uitzoeken hij moet niet te hoog zijn.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
450000-474999/468037-da-01-en-Heissleiter_NTC_Typ_S237 - Deze en dan de 22ohm uitvoering.
Dit begrenst de stroom tijdens het aanzetten tot ±10A.

Het is trouwens een PTC dat je nodig hebt ik had me vergist.
:mrgreen:
 

Ddouven

  • #14
Enorm bedankt Headhunter voor de tijd en moeite voor het beantwoorden van mijn vraag. Je hebt me erg geholpen. Sorry voor mijn knulligheid ;).

Volgens mij heb je het wel bij het juiste eind met de NTC (dus geen PTC)...

Ik ga een NTC bestellen met bestelnummer: 468053 - 89
 

Chathanky

  • #15
Ooit ook zo`n probleem gehad met een zelf gebouwde versterker.

Een zware trafo i.c.m. flinke condesatoren die bij aan zetten een soort kortsluiting veroorzaken.

Opgelost door de trafo en de condensatoren met een schakeling afzonderlijk te laten opkomen, eerst de trafo en een paar seconden later de condensotoren, dit scheelt enorm, of dit in jou geval te verwezelijken is kan ik niet beoordelen.

Een smoorspoel in de primaire zijde van de trafo is ook een oplossing.
 

Ddouven

  • #16
The headhunter schreef:
Deze en dan de 22ohm uitvoering.
Dit begrenst de stroom tijdens het aanzetten tot ±10A.
Een update: de NTC weerstand inmiddels in handen en ingebouwd in de versterker. Tot nu toe meerdere male de versterker aan en uit gezet en de automaat in de stoppenkast is niet doorgeslagen. Dus de oplossing met de NTC werkt :D. Bedankt nogmaals voor deze goede tip!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #17
Graag gedaan
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu