Verkleinen doorsnede afvoer wasemkap

Geen watje

  • #1
Bij mijn nieuwe keuken kom het volgende probleem tegen:
Afzuigkap advies afvoer 150 mm.
Zou het erg veel uitmaken als de doorsnede 130 mm wordt ? Lengte kanaal gelijk.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Dat kost een beetje capaciteit maar het kan wel met 130 mm mits het kanaal niet te lang en niet te veel bochten heeft.
Hoelang is het kanaal en hoeveel bochten zitten er in ?
 

Geen watje

  • #3
Bedankt voor de reactie.
Kanaal is 4.50 m lang met twee 90 graden bochten.
Ik kan de motor bij de kap plaatsen of op zolder, Zou dat ook nog uit maken ?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Als het enigszins mogelijk is dan het kanaal 150 mm maken, 4,5 meter is al erg lang voor een kanaal van een afzuigkap, en dan zitten die 2 bochten er ook nog in.
 

Geen watje

  • #5
Dan moet ik het met een installatiebedrijf/aannemer toch nog eens bekijken of er in de betonvloer met de leidingen etc. die er al omhoog lopen te realiseren is.
ik zie het nog niet zo voor me, maar een deskundige (met veel ervaring) wellicht wel.
In ieder geval bedankt.
Wat mij betreft nu sluiten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Gerelateerde onderwerpen Antwoorden Datum
5

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu