Vaillant VCW 255 i.c.m. Honeywell Round

R.Thomas

  • #1
Hallo beste mensen,

Weer eens een leuk probleem om in vast te bijten....mijn bij de ketel meegeleverde thermostaat van Theben (onding!) heb ik vervangen voor een simpele Honeywell Day/Night Round thermostaat.
De thermostaat zit aangesloten op pin 3 + 4 en tussen pin 4 + 5 zit een weerstand van 220 Ohm, 5 Watt zoals voorgeschreven.
Als ik de thermostaat in zijn behuizing klik dan begint de ketel gelijk te verwarmen, terwijl op het display van de thermostaat niets te zien is, lijkt wel of deze geen stroom krijgt...... dit kan echter niet want ik meet 25 volt over de contactpunten.

Wat is er mis ?? Meter naar zijn grootje ?? Iets anders ??
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Sluit hem eens aan met een kort snoertje bij het toestel zelf.

Misschien iets met de kabel.
 

R.Thomas

  • #3
Nope ! Dit net ook even getest, thermostaat zowat direct op de CV geeft hetzelfde resultaat, ga zometeen even de
Honeywell omruilen voor een andere, denk dat deze toch naar de eeuwige jachtvelden is !
 

R.Thomas

  • #4
Het probleem is gefixed ! Het was dus een defecte thermostaat, nieuwe honeywell geplaatst en presto, alles werkt weer !

Wel een slechte zaak natuurlijk voor een A merk, verkoper had dit pas één keer eerder meegemaakt.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #5
Ook bij A-Merken wil er wel eens wat stuk gaan/zijn :lol:
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Bedankt voor de terugmelding.

Fijn dat het is opgelost. :prima:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu