Vaillant ketel + honeywell T6 thermostaat

rhino13

  • #1
ik wil mijn vaillant ketel (type VU 282/1 koppelen met een nieuwe thermostaat T6 van Honeywell.

Gebruik ik deze best op 230V of 24V/20V). De thermostaat van Honeywell is voor beide compatibel?

hieronder kan u de aansluitmogelijkheden van de ketel en de thermostaat terugvinden.

1666293409201.png



1666293148668.png
 

rhino13

  • #2
ik heb hem nu aangesloten zoals een 24V thermostaat (dus tussen 7 en 8 met een bruggetje tussen 3en 4 op de ketel ) maar wanneer de temperatuur in de ruimte gehaald wordt blijft de ketel nog vol verwarmen en loopt de temperatuur verder op. Wat doe ik fout?
 

Auto-Geen

  • #3
Wat is er op 7 en 8 aangesloten. De handleiding zegt alleen Vaillant thermostaten. Volgens mij moet je op 3 en 4 aansluiten.
 

rhino13

  • #4
B) 24V AAN/UIT
7 en 8 zijn aangesloten op A en B van Honeywell
Kan dit ook? Of moet ik 230V proberen naar A) 230V AAN/UIT
 

Auto-Geen

  • #5
A-B op 3-4. Is sterkstroom!
 

rhino13

  • #6
Top bedankt, ik heb het op de manier aangesloten. Enkel blijft de brander nu aan, zelfs wanneer de kamerthermostaat de gewenste temperatuur heeft bereikt. Loopt er dan toch nog iets fout?
 