Vaillant ecotec VHR NL 25-30, wil hem zelf aan/uit regelen

Wilpshaar

  • #1
Hallo,

Ik wil proberen onze ecotec plus enkel aan/uit te regelen via een potentiaal vrij relais.

Nu meende ik dat het ff simpel was, tijdens schilderen en weghalen van de calormatic 350 thermostaat ging de ketel mij onwillend vol branden.

Dat is een tijdje geleden, nu ik het wil lukt het niet.

Ik heb de bus open gehad, kortgesloten, werkt niet. Ik heb de brug op 24V=rt geprobeerd, er uitgehaald samen met de bus, enkel deze kortgesloten, niks...

Zelfs de burner off getest, niks...

Heb in de thermostaat instelling ook aan/uit regeling ingesteld ipv analoog....

Is het louter toeval en moet ik langer wachten tot ie misschien aan gaat of ivm de wachttijd of zo?

Ik moet hem toch wel kunnen aan /uit regelen?

Ik heb een paar foto's toegevoegd,

Alvast bedankt,

Ger
Screenshot_20201108-191248.jpg
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
Een aan/uit kamerthermostaat komt in de plaats van de brug op RT. Vervolgens inderdaad even wachten. Het kan zijn dat de ketel in een pendelbeveiligingscyclus zit om te voorkomen dat hij te vaak aan en af schakelt.

Als je een aan/uit thermostaat gebruikt kan de bus aansluiting leeg blijven.
 

cool1

  • #3
Aan/uit zit volgens mij op pin 3 en 4. Probeer installatie documenten te downloaden.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #4
@cool1 bedoel je dat je nu zelf de installatiedocumenten probeert te downloaden of is dit een opdracht aan de vraagsteller?

Ter info, 3/4 is bij de hrSolide, RT is bij de Ecotec.
 

Wilpshaar

  • #5
Krunnie schreef:
Een aan/uit kamerthermostaat komt in de plaats van de brug op RT. Vervolgens inderdaad even wachten. Het kan zijn dat de ketel in een pendelbeveiligingscyclus zit om te voorkomen dat hij te vaak aan en af schakelt.

Als je een aan/uit thermostaat gebruikt kan de bus aansluiting leeg blijven.
Dankjewel, ik ga het testen en laat ff wat weten, Ger
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Wilpshaar

  • #6
cool1 schreef:
Aan/uit zit volgens mij op pin 3 en 4. Probeer installatie documenten te downloaden.
Hallo, die heb ik allemaal, installatie manuals...
 

Wilpshaar

  • #7
Cv is nog wel warm, wachttijd op 0 Minuten, heb de bus stekker er uit en de 24v rt er uit...

Gebeurt nog niets, in foutlog zie ik wel een eBus fout f. 49?

Als 24v niet gesloten dan zou ie normaal moeten gaan stoken met de eBus eruit?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #8
Dan staat hij in de parameters waarschijnlijk nog op een bus thermostaat ingesteld. Dat moet je terugzetten naar aan/uit hermostaat.

Om te stoken moet op RT de 24 volt wel met de andere aansluiting verbonden zijn. Als dit open ligt denkt de CV ketel dat het warm genoeg is en gaat hij uit.
 

Wilpshaar

  • #9
Krunnie schreef:
Dan staat hij in de parameters waarschijnlijk nog op een bus thermostaat ingesteld. Dat moet je terugzetten naar aan/uit hermostaat.
Van analoog naar 2 punts bedoel je in de calormatic?
 

Wilpshaar

  • #10
Oja, als ik de bus en 24v er uit haal is calormatic dood /spanningsloos... Ik kan het niet in de ketel op aan/uit zetten denk...?
 

Wilpshaar

  • #11
Oh wacht, ik druk de 24v brug er weer op en nu gaat ie, bus stekker is er nog uit..
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #12
Ik zit nog even de handleiding door te spitten. De F49 komt door kortsluiting van de eBus. Dat is waarschijnlijk een oude melding. Dus bus aansluiting vrijlaten en schakelen op de RT.
 

Wilpshaar

  • #13
Hé Krunnie, hij gaat hoor! Geen idee wat het nu was want ik deed weinig anders als eerder vandaag.. Ik had de foutlog gewist, waren idd oude denk ik... Nu met het opzetten van de 24v brug gaat ie en als ik hem d'r uit trekt stopt ie wel... Hartstikke bedankt en fijne avond!!!
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Wilpshaar

  • #14
Hallo heren, hallo Krunnie,

Ik kan onze ecotec plus prima schakelen op de 24v RT. Mag ik jullie nog een paar vragen stellen?

1. Nu dus aan/uit geregeld, is het verstandig dat ik een branderwachttijd instel zodat ie door een fout van mij niet blijft draaien?

2. Een aan/uit regeling, ik zie onze vaillant wel mooi rustig aan beginnen en loopt later wat op. Ik heb onze aanvoertemperatuur op 50 graden staan en deellast op 15kW, wij hebben vloerverwarming. De ketel moduleert zelf op aanvoer en retour temperatuur maar in principe is het steeds vol op toch? Je geeft geen temperatuurverschil aan die hij moet overbruggen

3. De calormatic 350 dacht ik eventjes parallel te zetten aan mijn relais schakeling maar hij reageerde raar. Starte wel op en liet normaal display zien maar als ik menu knop indrukte verdween de info. Ik heb de thermostaat wel op de 24v rt aangesloten ook... Deed ik dat wel goed?
 