Vaillant 18-22C code E13

Ericbiermann

  • #1
Mijn Vaillant ketel uit 1998 geeft Code E13. Zondag 5x achter elkaar, gisteren niet (maar wel heel snel gedoucht), en vandaag weer niet. Omdat ik hier had gelezen dat het de sensor zou kunnen zijn op de platenwisselaar die vanavond vervangen. Helaas toch weer e13 na 4 min kraan open.

display gaf het volgende aan 5/ oplopende temperatuur tot 63. Toen sprong ie ineens naar 55, en floep e13

de keer daarna ging het ongeveer hetzelfde, kraan half open, 5/oplopend tot 71, en floep e13.

Omdat het soms wel is, en soms een dag of 2 niet heb ik het gevoel dat alle overige hier genoemde mogelijke oorzaken, die te maken hebben met slechte doorstroming en daardoor over verhitten niet waarschijnlijk zijn. Iets elektronisch ligt meer voor de hand.

Wat denken jullie, ook die andere twee sensoren vervangen bovenin? Of maar eentje, en dan welke, de voorste of achterste? Ben er nog niet uit welke aan- of afvoer is.

De cv mag van mij vervangen worden, maar liever niet in februari, ergens in de zomer bijv. als ik het tot die tijd nog ff kan rekken dan zou dat mooi zijn.

Vast bedankt!
Eric
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
NTC van de aanvoer . :mrgreen:
 

Ericbiermann

  • #3
Zo! dat is snel. ik heb de kap er pas net weer op zitten!

De NTC van de aanvoer, dat is een van de twee die bovenin zitten toch, van die messing dingen die erin geschroefd zitten met blauw en rode draad. Kun je me vertellen welke de aanvoer is? Het buizenwerk is me een raadsel namelijk, dus ik weet niet in welke volgorde het water door de ketel stroomt.

dus kort gevraagd:
-welke van de twee sensoren is dat, de voorste of achterste?
-die sensoren zijn toch identiek?
-dit type als ik het goed heb


vast bedankt, ik hoop dat je het bij het juiste eind hebt!

Eric
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Gewoon beide vervangen, zo duur zijn ze niet.
Maar de leiding waar de pomp in zit is de retour, dus die moet je niet hebben
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
E 13 te weinig doorstroming ,tapspiraal verstopt.
 

Ericbiermann

  • #6
Beide sensoren vervangen: ja dat kan inderdaad. als ik er dan vanaf ben zijn die 6 tientjes goed besteed

en vraag voor Utreg: ik zag dat je je reactie iets aangepast had: Eerst stond er:"meer radiatoren opendraaien, te weinig doorstroming."
-->Hoe heeft warm water tappen te maken met de verwarming? Als ik van douche en warm water kraan afblijf doet hij het prima, en verwarmt ook goed. Maar ik wil best wat meer radiatoren opendraaien als dat helpt.

En als de tapspiraal verstopt is, wat staat me dan te wachten?

bedankt weer,
Eric
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #7
Die code komt ook voor als u te weinig radiatoren open heeft.

Nu is u tapspiraal verstopt.


Loskoppelen en door spoelen(eerst aftappen en kw dicht)


Pas op dat u printen niet nat worden
 

Ericbiermann

  • #8
Daar ben ik weer. Even vertellen hoe het (voorlopig) afgelopen is.

Vanavond de beide NTC sensoren vervangen. Er zat witte pasta op de oude, waarschijnlijk iets voor warmtegeleiding. Dat had ik niet, heb de nieuwe er zonder ingedraaid. Overigens was 1 van de twee oude sensoren aan het puntje gewoon schoon, de ander zat helemaal onder de pasta.

In ieder geval daarna 10 minuten de kraan open gehad, prima warm water. Wie weet is het nu opgelost.

Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het sinds dinsdag avond, vlak na het verwisselen van die platenwisselaar sensor niet meer gebeurd is. Maar ja, wel steeds super snel douchen. geen 10 min. in ieder geval.

Ik weet het niet, hoop dat het klaar is nu. Iedereen tot nu iig bedankt.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #9
:super:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu