Uitbreiding meterkast, 3 groepen + kookgroep erbij

Erik12

  • #1
Een bestaande situatie in de meter kast in als volgt.

1 aardlekschakelaar met drie groepen erachter.
1 aardlekschakelaar met twee groepen erachter.

Nu gaan we de keuken verbouwen en moeten er 3 normale groepen bij komen en 1 kookgroep.

Kan ik nu alles verdelen over die twee aardleks, of moet ik er een aardlek bij plaatsen en een hoofdschakelaar.

Want volgens mij moet je binnen 2 handelingen je kast zonder stroomzetten.

Hoeveel groepen mogen er nu eigenlijk achter een aardlek zitten.

Groeten erik
 

Ronald42

  • #2
Achter een aardlekschakelaar mogen maximaal 4 groepen. Dus aangezien jij naar 9 gaat moeten er 3 komen. Ook moet je je groepenkast inderdaad voorzien van een hoofdschakelaar. Let op dit is geen aardlekschakelaar maar een schakelaar die voor de 3 aardlekschakelaars komt en in 1 handeling de kast spanningsloos kan maken. Dit is echter wel werk voor een vakman en niet zelf te doen omdat je het gedeelte waaraan je moet werken nooit spanningsloos kunt maken. Jij krijgt dus de volgende situatie


...... /---aardlekschakelaar=>3 eindgroepen
......|
HS ------aardlekschakelaar=>3 eindgroepen
......|
...... \---aardlekschakelaar=>3 eindgroepen
 

Erik12

  • #3
Bedankt ronald.

Goed dat ik het even heb gevraagd, ik had namelijk ook al eens gehoord dat bij een uitbreiding i.p.v. 4 groepen nog naar 5 groepen mag gegaan worden. Dat is dus niet zo

Groeten erik
 

Eric

  • #4
Nee is niet zo, maximaal 4 groepen achter een aardlek.

Groeten,
Eric
 