Storing H in Intergas 280 HRW Comfort Line

DeeJay

  • #1
Ik heb deze week twee maal een niet functionerende ketel gehad, waarbij het display de storing H aangaf (branderautomaat).
Na een reset werkte de ketel weer anderhalve dag.

Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?

Branderautomaat is een Furimat DU-812

De displayunit is DU-812, de automaat 850CL
 

Big smurf

  • #2
Storing H is idd branderautomaat.
maar begin maar met het vervangen van de sensoren, dit wil het ook wel een zijn
 

DeeJay

  • #3
Ga ik eens proberen. Kun je die sensoren er gewoon uit trekken (zit een ronde veer aan bevestigd)? Of trek je dan de veer kapot?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Springveer eruit halen dan de thermostaat dop eruit trekken.

Vr Gr en succes ermee
 

Klorissa

  • #5
Die veer moet je eruit draaien anders gaat hij stuk en ook weer erin draaien bij het terug plaatsen
 

DeeJay

  • #6
Is gelukt, sensoren besteld. Allen bedankt! :D
 