Storing Atag E26C

Ahofstee

  • #1
Ik heb een storing aan mijn cv ketel ATAG E26C

storingsmelding E 03

Deze blijft na resetten steeds terug komen
en werkt daarom ook niet

Ik heb deze ketel gisteren net geplaatst

Wie kan mij helpen


Alex
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Wat staat erover in het boekje?
 

Ahofstee

  • #3
Er staat niks in het installatieboek of instructie allen 01 02 04 exc.exc.

maar 03 niet
 

Klorissa

  • #4
Wat is het juiste type cv?
 

Ahofstee

  • #5
ATAG Combi E26C
 

Klorissa

  • #6
Bij de laatste generatie cv ketels staat e03 voor temperatuur luchtkast te hoog,ik hoop dat je hierwat mee kunt doen
 

Ahofstee

  • #7
Dank je

Maar de verwarming is nog niet aan geweest.
Hoe kan dan de temperatuur te hoog zijn
of sensor mischien defect

Alex
 

Xr8

  • #8
Ken deze ketel niet, maar als het een nieuw toestel is zou het moeten werken, een defekte sensor kan altijd natuurlijk.

Zit de pomp toevallig niet vast, dit geeft ook vaak vreemde storingen.
Draai de dop eens los aan de voorzijde van de pomp en probeer of de as gangbaar is. Dit kunt u met een schroevendraaier doen.

Succes.
 

Klorissa

  • #9
Als de pomp vaststaat krijg je meestal een blokkade storing ik zelf denk toch dat het een electronische storing is sensor print ? Is garantie storing dus ik zou er zelf even niets aan doen maar contact opnemen met atag
 

Klorissa

  • #10
Ik heb ondertussen de juiste installatievoorschriften van de atag 26c gevonden en tot mijn verbazing geconstateerd dat de e03 storing niet bij dit toestel voorkomt ofwel de schrijver heeft een foutje gemaakt of bij atag zijn ze er nog niet achter, lastige storing dus.
 

Ahofstee

  • #11
Vandaag is de installateur geweest en E 03 betekend inderdaad temperatuur luchtkast te hoog.

Heeft de conector veranderd en hij werkt

dank je wel voor jullie assitentie