Situering rookgasafvoer gashaard 5kW

Matje

  • #1
Beste forumleden,

Voor een nieuw te plaatsen gesloten gashaard van 5kW wil ik de rookgasafvoer middels een geveldoorvoering aan de voorzijde van de woning realiseren. Hierbij hanteer ik de montagevoorschriften van de fabrikant, echter deze geeft geen uitsluitsel over de situering a.d. buitenzijde van de woning :?



Na enig zoekwerk heb ik met de onderstaande zaken al rekening gehouden:
-Verdunningsfactor f volgens NEN1078 komt niet boven 0,01 uit bij beide ventilatieroosters;
-Rookgasafvoer wordt meer dan 1 meter evenwijdig uit de rooilijn aangebracht;

M.b.t. de afstand van de geveldoorvoering tot bijvoorbeeld een overstekende dakgoot heb ik nog geen eenduidigheid kunnen vinden :roll:

Deze afstand betreft in de toekomstige situatie nu ongeveer 45cm, de dakgoot steekt 40cm uit de gevel. Zijn hiervoor nog bepalingen uit een norm om te controleren of dit is toegestaan?

Zijn er verder nog zaken / tips m.b.t. tot situering om rekening mee te houden :?:
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #2
Je zou eens kunnen zoeken onder verdunningsfactor
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Gdelea
-Verdunningsfactor f volgens NEN1078 komt niet boven 0,01 uit bij beide ventilatieroosters;
-Rookgasafvoer wordt meer dan 1 meter evenwijdig uit de rooilijn aangebracht;

Daar heeft hij al op gezocht.
 

Matje

  • #4
Verschillende leveranciers hanteren andere regels m.b.t. een overstek boven de geveldoorvoer. Dit blijkt uit enkele handleidingen zoals onderstaand:

1) Geen minimale afstand:


2) Minimaal 1 meter:


3) Minimaal 50 centimer:


Omdat de leverancier van de toe te passen geveldoorvoer hier geen minimum voor stelt ben ik opzoek naar een algemeen geldende norm, als die er is? :mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu