Schakelaar moet een combischakelaar worden

Tamsha

  • #1
Wie heeft voor mij de oplossing.
Ik wil een schakelaar voor de lamp in de keuken vervangen voor een schakelaar met een stopkontakt.
Bij de oude schakelaar zat de bruine draar links onder het rode palletje en de zwarte draar rechts onder.
In de verdeeldoos in de keuken zat de plafondlamp aangesloten met een zwarte en een blauw. Dit zat er al standaard vanuit de bouw.
Nu heb ik een combischakelaar gekocht omdat ik het wel makkeijk vond om daar ook een stopkonakt te hebben, maar krijg hem niet aan (de lamp althans). Ik heb eeb extra blauwe draad getrokken vanuit de door van de bestaande schakelaar naar de verdeeldoos in het plafond. Met andere woorden heb ik nu 3 draden zwart,blauw en bruin.
Blauw en bruin aangesloten op het stopkontakt gedeelte en de zwarte op de schakelaar, maar helaas het werkt niet. Wat doe ik fout
Gaarne advies
alvast bedankt.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
1 Blauw en bruin omwisselen.
of
2 controleren of er wel een doorverbinding is van het stopcontact naar de schakelaar.
 

Tamsha

  • #3
Bedankt voor de tip, de draden omgedraaid en walla de lamp doet het weer. (blond he, maar wel van nature)
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
Het schijnt vaker voor te komen :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu