Ruisen in verstelbare Heimeier radiator aansluiting

Richard S

  • #1
Beste leden,

Bij ons id het volgende aan de orde.
Bij het terugdraaien van de 6 stappen verstelling op de radiatoren begint
het te ruisen op de aansluiting.
Op stand 6 loopt het water geruisloos, echter knijp ik dit naar stand 5,4,3,2 dan hoor ik een
doorstromingsruis.
Dit is bij meerdere radiatoren het geval.
Ik wil de doorstroomsnelheid terug brengen om een betere warmte te generen (100/80 verhouding)
Alle radiatoren zijn ontlucht.
Heeft iemand een technische oplossing voor dit.
Kan dmv Googlen er zo niks over vinden.
Hoor graag hoe dit aan te pakken

MVG,
Richard
 

Auto-Geen

  • #2
De meest technische oplossing is de stekker van de ketel te verwijderen, je krijg dan een prima geruisloze warmte verhouding.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Een leiding berekening (laten) maken en de benodigde Kv waarde voor elk ventiel laten bepalen
De ventielen instellen op de berekende Kv waarde
Daarna de pomp eventueel lager instellen
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
@Richard, dit staat niet voor niets onder elk bericht:
Stel mij GEEN KLUS VRAGEN via een privé bericht!
 

Richard S

  • #5
@Ronny, exuses.
Als ik maten doorgeef kan iemand voor mij een berekening En welk stand ik moet het gaan onregelen.
 