Rookgasafvoer in prefab schoorsteen

Marchinus

  • #1
Ik wil graag zelf mijn oude cv ketel vervangen door een HR.

De afvoer zit in een prefab schoorsteen. Bij anderen in de buurt heb ik gezien dat ze de oude afvoer verwijderen en de HR afvoer plaatsen in de prefab schoorsteen.

Wat ik graag wil weten voordat ik hieraan begin hoe komt deze constructie eruit te zien? Wat voor pijpen en aanpassingen heb ik hiervoor nodig? Graag jullie hulp.

De foto's:


foto1 is mijn schoorsteen


foto2 zo moet het worden


foto3 onderkant van de schoorsteenpijp pijp is 150 rond en gaat met verloop naar 110.


Hopelijk geeft dit voldoende informatie om mij verder te helpen.

groet, Marchinus
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Kan je niet even bij de buren binnen kijken?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Hoi Marchinus,

De standaard combinatiepijp op de plek zetten van de oude kap op de constructie (zie foto nieuwe pijp).
Het is mogelijk dat u een verloop moet gebruiken van 150mm naar 125 mm om de nieuwe pijp op te plaatsen.

Aan de binnenzijde komt het bijgeleverde broekstuk te zitten ook weer met een verloop van 150 naar 125 mm.

De lengte die u moet overbruggen met de binnen pijp waar de verbandingsgassen door naar buiten moeten is te koop in verschillende lengtes.
Vanaf de onderkant die op het dak staat tot dat u ruim onder het broekstuk uitkomt is de lengte van de 80 mm pijp van dikwandig Aluminium (op de goede lengte af te zagen).

Vanaf daar de pijpen op de nieuwe ketel aansluiten, de dikke alu pijp op de verbrandingsgas afvoer en de kunststofpijp op de luchttoevoer .

Vr Gr en succes ermee
 

Marchinus

  • #4
Bedankt voor je uitleg.

Hoe zit het met de nieuwe pijp op de schoorsteen, moet die ook op de een of andere manier vastgezet worden? Of gewoon erin steken?

Is het dan ook voldoende waterdicht? Of kitten?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Hoi Marchinus,

De nieuwe pijp op het dak gaat over de opstaande rand van de oude pijp, u haalt de oude afvoerpijp eruit.

Eventueel met het verloop van 125 naar 150 mm.

Als u het verloop gebruikt gaat het verloop buitenom de opstaande rand van de dakconstructie, de nieuwe pijp gaat buitenom over het verloop.

Zodat het water altijd langs de pijpen naar beneden loopt en niet de naad in kan lopen.

Vr Gr en sucses ermee
 