Rivilex pompschakelaar / pumpcontroller

Jan2904

  • #1
Beste,

Wij wonen sinds kort in onze woning. De vkrige eigenaar heeft de vloerverwarming laten aanleggen. Ik wil alleen kijken of dit nog beter kan worden ingesteld. Wij maken nu thuis gebruik van een Rivilex pompschakelaar (ook door vorige eigenaar aangebracht). Ik heb alleen nergens eens handleiding kunnen vinden (online of offline).

Ik ben wel iets verder gekomen qua doel van pompschakelaar:
De schakelaar links op de pompschakelaar is de hoofdschakelaar (groen controlelampje). Deze laten wij altijd aan en brandt dus continu.
De schakelaar rechts laat de circulatiepomp in stand 1 continu draaien (rode lampje brandt bij ons continu).

Wel nu mijn vragen:
1. Is het zinvol/slim/handig/gebruikelijk om de schakelaar van het rode lampje in dit jaargetijde of in de echter winter op 0 te zetten ipv 1?
2. Of kunnen wij deze beter nooit of enkel in het voorjaarr/ zomer in stand 0 zetten?
20221128_083927.jpg
 

Auto-Geen

  • #2
Als de rechter schakelaar op 1 staat draait de pomp continu. Op stand 0 doet de pompschakelaar z'n werk.
Op 0 laten staan.
 
  • Like
Waarderingen: Jan2904

Jan2904

  • #3
Dank voor je snelle reactie Auto-Geen. Dan ga ik hem op 0 zetten. Het hele jaar door toch? En het 'stilstaan' gaat niet ten koste van de levensduur van de pomp of warmte?
 

Auto-Geen

  • #4
De pompschakelaar laat in stand 0 de pomp om de zoveel tijd draaien om vastzitten te voorkomen.
 
  • Like
Waarderingen: Jan2904

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu