Ratelend geluid nefit classic hrc22v

Erik

  • #1
Beste collega's

Ik heb een probleem bij mensen wat ik niet goed kan achterhalen, fabrikant ook niet.

Bovenstaand toestel is ongeveer 5 jaar oud.
Na installatie heeft het 1.5 jaar goed gewerkt, daarna kwam de klacht dat zo af en toe de ketel lawaai maakte.

Het kan namelijk twee maand goed gaan of drie weken in ieder geval niet met regelmaat.

Aan de hand van hun waarnemingen heb ik ooit al eens de inlaatcombinatie vervangen omdat ze zeiden dat volgens hun het na warmwater gebruik was.

Ging weer een paar maandje goed, maar toch zo af en toe het geluid.
verscheidene keren terug geweest. Maar nooit wat kunnen vinden, omdat de ketel goed functioneert als ik er ben. (blijft altijd lastig voor ons)
Ik begon bijna aan de mensen zelf te twijfelen.

1,5 Week terug belden ze op, ze hadden het geluid op videoband staan.
Ik dacht dat is mooi, dan weet ik zo wat het is.

Videoband afgeluisterd kan er nog niet goed uit wijs worden.

Filmpje naar fabrikant gemaild, ik denk nu komt het goed.

Eergisteren zijn ze wezen kijken en konden niks vinden. dat begrijp ik natuurlijk want op dat moment maakte hij het lawaai ook niet.
Maar ik mag toch aanemen dat bij de fabrikant toch wel iemand is, die aan de hand van het filmpje kan zeggen wat het probleem is.

Dus wie heeft suggesties of het al eens bij de hand gehad?
Onderstaande link kun je het filmpje bekijken.

Uitleg installatie, cv-ketel aangestuurd door een moduline 15 hele begane grond vloerverwarming als bijverwarming, radiatorkranen in de woonkamer en verdieping, aanvoer en retour allemaal goed aangesloten.

Groeten erik

De gezochte webspace-gebruiker is niet bekend

Alleen het geluid
 

MarcoDezicht

  • #2
Erik wat mij op valt is het dat het toestel in rust staat .

Zou het niet zo kunnen zijn dat je drieweg klepmotor zijn eind contact niet haalt .
Of dat je ventielator uit balans is of dat er niet iets in zit.

Het kan ook zo zijn dat er een radiator kraan het geluid veroorzaakt als er een zitting los zit.

Veder heb ik het zelf nog nooit zo erg gehoord maar laat het even weten wat het was als je er uit bent Erik .

Veel succes er mee
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #3
Ik denk 't zelfde...

3-wegklepmotor vervangen, ik heb het namelijk al verschillende malen meegemaakt.
Natuurlijk zegt dat filmpje niet alles, maar met die motor van de 3-wegklep geef ik je een goede kans.

Suc6
 

Erik

  • #4
Hallo gorp

Jij schrijft dat je het wel eens meegemaakt hebt.

Ik heb ook wel eens rattelende servomotortjes gehoord, maar niet zo hoog frequent.

Dus ik begrijp uit jou verhaal dat je wel eens dat geluid hebt gehoord en na het vervangen van de motor was het opgelost.

Als dat zo is laat het me dan even weten dan zal ik die eens vervangen en dan afwachten.

Groeten, erik
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #5
Erik,

Ik kan het je niet 100% garanderen, maar de 3-wegklepmotor is simpel te vervangen, en dus zeker het proberen waard denk ik.
Wat ik ook al eens meegemaakt heb is een ratelend binnenwerk van de 3-wegklep, maar dat is maar een paar seconden.

Ik zou zeggen, vervang de 3-wegklep motor en wacht rustig af.
Je moet toch ergens beginnen.

Suc6
 

Twanomega

  • #6
Hallo,

Het geluid komt me wel bekend voor maar dat het van de ketel af kan komen is me wel nieuw, dat heb ik nog niet meegemaakt.

Hangt er toevallig een afzuigventilator in de buurt, die voor de afvoer van de toillet en de badkamer zorgt? Ik vraag dit omdat de ketel in rust is. En het geluid heeft veel weg van slechte lagers c.q. een motor die in onbalans is.

Als je het geluid weer hoort kun je eventueel de stekker eruit trekken van de ketel. Als je dan niets meer hoort is het de ketel maar verwacht eigenlijk van niet.

Twan
 

Erik

  • #7
Nou collega's

Heb gister de motor driewegklep vervangen.
Nu maar afwachten.
Ik laat het wel weer weten als er nieuws is.

groeten erik
 

Erik

  • #8
Hoi,

Even terug komen op bovenstaand probleem.

Toen ik de motor driewegklep heb vervangen heb ik deze op mijn eigen ketel geplaatst.

Nu 6 weken later hoor ik ook bij mijn eigen ketel het ratelend geluid.

Dus het probleem lag inderdaad aan de driewegklep motor.

Iedereen bedankt voor de suggesties.

Erik
 