Radson ketel blijft hangen op regelthermostaat

Mak1

  • #1
Hallo.
Vorig jaar vlak voor het koudeseizoen heb ik een gebruikte cv ketel geplaatst, een Radson NOX HRC 2510 VV bj 2000. Dit ter vervanging van de oude waarvan de warmtewisselaar dicht zat. De ketel doet het op zich prima, maar na warmwatergebruik geeft hij een storing dmv cijfer 9 knipperend (regelthermostaat). Temperatuur loopt op tot ca 90 graden. Deze storing heb ik niet als er tegelijkertijd een cv vraag is, in dat geval springt hij na warmwatergebruik keurig over. Dus in de winter geen probleem, maar nu de buitentemperaturen eindelijk weer ok zijn, moet ik telkens de ketel resetten na warmwatergebruik. Bij storing blijft de pomp draaien en zakt de temperatuur. Na resetten alles weer ok.
Waar moet ik zoeken?
Bedankt voor elke suggestie.
Mark
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Ketel kan warmte niet goed (genoeg) kwijt.
Staat de automatische ontluchter wel open, en zoja, werkt deze nog?
Voldoende waterdruk op het toestel?

Zet de boiler voor de zekerheid eens in de ECOstand.

Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat je pomp bij een bepaalde temperatuur stopt met draaien.
In dat geval zal de pomp vervangen moeten worden.

suc6
 

Mak1

  • #3
Gorp,
Bedankt voor de snelle reactie. Ben op reis dus kan het niet controleren momenteel. Waterduk is ok. Hoe controleer ik of de ontluchter werkt? Van de oude ketel heb ik deze op de nieuwe gemonteerd, want die was net een jaar oud. De pomp was al vervangen door een Bosch exemplaar. Met Ecostand bedoel je die knop waarmee je er voor zorgt dat het warmwater op een hogere temperatuur wordt gehouden? die optie staat uit.
Bedankt
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
In dit geval verdenk ik je boilerthermostaat.
Blijft vragend staan waarschijnlijk, en ketel raakt oververhit.

Je automatische ontliuchter kan je even testen door er met een kleine spijker bovenin te drukken.
Let op, niet te hard, gewoon voorzichtig proberen of de vlotter nog op en neer gaat.

suc6
 

Mak1

  • #5
Ok zal ik testen. kan ik die thermostaat gemakkelijk vervangen?
Bedankt
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #6
Thermostaat is redelijk makkelijk te vervangen.
Kijk ook even of je pomp wel blijft draaien bij ww vraag.

suc6
 

Mak1

  • #7
Heb eea nogmaals bekeken. Pomp loopt bij ww vraag. Bij indrukken vlotter van autom ontluchting komt er water uit, dus is gangbaar.
Bij ww vraag normale cyclus, bij bereiken 90 gr gaat regelthermostaat open, code 9.
Na stoppen ww vraag blijft code 9 staan, en temp 90 gr. Zonder cv vraag gaat dit over in 9 knipperend ("maximaal storing")
Bij reset blijft pomp nalopen (op 7 = nadraaien pomp voor cv, in plaats van 8 - nadraaien pomp boiler?) en zakt de temp.

Is dan de boiler thermostaat nog steeds verdacht? Daarnaast is er een regelthermostaat en een maximaal thermostaat, en ik kan de werking van die drie niet helemaal onderscheiden.
Dit voordat ik de verkeerde onderdelen koop..

Bedankt voor het advies alvast!
Groet, Mark
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #8
Vervang de pomp maar ;)
 

Mak1

  • #9
Dat is snel, bedankt :)
Maar waarom de pomp?? (Heb ik nog liggen trouwens van de vorige ketel)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Omdat de pomp vast loopt bij hogere temperaturen
 

Mak1

  • #11
En dat kan ik niet voelen/constateren?
Thx
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #12
Klopt Obelix2,

een beetje bekend probleem van dit toestel namelijk,
door schade en schande word je ervaren erin ;)


draai de dop voor het pompanker eruit [platte schroevendraaier] als het toestel lekker warm [lees heet] is en duw diezelfde schroevendraaier in het gat, kan je de pomp makkelijk stil zetten hiermee id die aan zijn einde ;)

pas wel op, er kan heel heet water uitkomen, hou een doek en bak bij de hand hierbij, kans op vervelende verbranding van de handen als je dit onvoorzichtig doet ;)
 

Mak1

  • #13
Trouwens, ik hoor wel wat nieuwe piep/tsjirp geluidjes bij de pomp sinds kort
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
IDD je hebt gelijk.
1x gehad, je zoekt je een ongeluk
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #15
Kleine edit gedaan maar aansluitende antwoorden sluit ik me helemaal bij aan, geluiden uit de pomp is duidelijk, en idd obelix2,, je zoekt je gek :)
 

Mak1

  • #16
Ok, dan voel ik me niet zo dom, als jullie specialisten het al lastig vinden :roll:
Aangezien ik een pomp heb liggen zal ik die eerst maar eens vervangen, zonder de verbrandingstest van ketelchrisje :mrgreen:
Bedankt en ik zal het resultaat laten weten.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #17
Succes en ik verwacht een positieve uitkomst.

en idd beverwijk is niet aan te bevelen :)
 

Mak1

  • #18
Helaas :(
Gisteren de pomp vervangen. Deze is wel veel stiller, maar het probleem is niet verholpen!
Hebben jullie nog ideeën? Thermostaat en zo ja, welke?
Ik hoor het graag, bedankt.

Mark
 

Mak1

  • #19
En voor de volledigheid; in eerste instantie dacht ik dat goed gegaan was, ketel liep namelijk een paar keer keurig terug naar 0, via code 8 (nadraaien ww bedrijf). Die code 8 had ik eerder niet gezien.
maar goed, vanochtend dus weer de bekende knipperende 9, "maximaal storing".
 

Mak1

  • #20
Niemand met goede ideeën?
 