Heren, dat valt allemaal echt reuze mee!
Of ik ga dik lek bij mijn aanname (the mother of enz. ) dat die slaapkamer van TS eigenlijk een balzaal a la slot Schonbrunn met enkel glas zou zijn...
Bernhard heeft uiteraard gelijk dat de capaciteit iets afneemt, maar het gaat over een slaapkamer. Bij een leidingdiameter van 15 mm. Dat is hooguit 5 kW. Dat gaat daar echt geen grote problemen met een ongewenste koudeval geven.
Het is overigens geen volledige serieschakeling, dan zou de retour van de eerste radiator voor 100% de aanvoer van de 2e radiator moeten zijn, en dat is bij deze 50% onderblokken duidelijk ook niet het geval.
Aan de andere kant: de gemiddelde retourwatertemperatuur gaat wel naar beneden, en bij een HR-ketel geeft dat weer een verhoging van het gebruiksrendement van de totale installatie.
In m'n aanname komt het mij voor dat TS twee, al dan niet gebruikte en reeds van onderblokken en thermostaatkranen voorziene radiatoren, op een nette wijze zonder al te complexe 'pijpelarij' wil instaleren.
Daarom is ie er voor mij, om voor de prijs van die twee totaal overbodige nieuwe onderblokken een IR-thermometertje te kopen, en daarmee zijn hele installatie qua waterzijdige inregeling eens goed op punt te zetten, veel beter mee af.
Daar heeft ie jarenlang plezier, en vooral veel voordeel aan!