Positie 3-wegklep bij Nefit Proline NxT HRC24 CW4

frankwa

  • #1
Hallo,

In verband met het (her)installeren van een Elga warmtepomp moet ik in verband met de benodigde terugslagklep die op de CV leiding geplaatst moet worden weten waar de 3-wegklep zich in de CV-ketel bevindt, op de aanvoer- of de retourleiding.

Het gaat zoals het onderwerp al aangeeft om de de Nefit Proline NxT HRC24 CW4.

Ik hoop dat er een kenner aanwezig is :) Ik kan het in ieder geval niet uit de installatiehandleiding van de ketel halen.

Alvast bedankt,
Frank
 

Ceeshobby

  • #2
Op beide, het warme water gaat via de driewegklep naar de platenwisselaar en weer terug naar de warmtewisselaar.
 
  • Like
Waarderingen: frankwa

frankwa

  • #3
Ceeshobby schreef:
Op beide, het warme water gaat via de driewegklep naar de platenwisselaar en weer terug naar de warmtewisselaar.
Hoi Cees,
Bedankt voor je antwoord. In de handleiding van de Elga zie ik het volgende (zie bijgevoegde afbeelding). Welke situatie uit de 4-1 tabel is op de Nefit Proline NxT ketel van toepassing?

Schermafbeelding 2021-02-07 om 14.03.12.png
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
De 3wegklep zit in de retour bij dit toestel dus schema 2
 
  • Like
Waarderingen: frankwa

frankwa

  • #5
Dank ! De terugslagklep zit momenteel op de aanvoer, die zal ik dus naar de retourleiding gaan verplaatsen.

Ik zit me nog even af te vragen wat er zou kunnen gebeuren indien de terugslagklep verkeerd om zit (in mijn geval dus op de aanvoerleiding). Mijn logische redenering zou zijn dat de pomp van de Elga de 3-wegklep van de CV ketel tegenwerkt en dit het leveren van warm tapwater zou kunnen verstoren?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
Als ie in de aanvoer zit is op zich ook geen probleem, hij doet wat ie moet doen op dat moment stroming vanuit de installatie voorkomen over de ketel
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Wel degelijk een probleem, met een terugslagklep in de aanvoer en de drieweg in de retour kan het expantievat buitengesloten worden. Je krijgt dan hele gekke symptomen. Zeker in het omgekeerde geval (drieweg in aanvoer en terugslag in retour) kan de warmtewisselaar zelfs openscheuren zodra de ketel voor warm water gaat stoken. Het expanderende water kan dan immers nergens naar toe!

Bij twijfel werkt een heel klein gaatje boren in de terugslagklep ook om het drukverschil te elimineren.
 
  • Like
Waarderingen: Lammy1 en frankwa

frankwa

  • #8
Hoi Hessie, dank voor je antwoord. Het lijkt me verstandiger om gewoonweg de goede voorschriften aan te houden dus zal de terugslagklep op de retourleiding plaatsen, nadat ik absoluut zeker weet dat de driewegklep in de retour zit.

Nog even je opmerking over de openscheurende warmtewisselaar: heb je het hier over de wisselaar van de Elga of van de CV ketel? Ik probeer in m'n hoofd te verklaren wat je bedoelt :)
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
De wisselaar van de ketel. Die kan uitzetting van water niet kwijt als zowel aanvoer als retour afgesloten zijn.
 

frankwa

  • #10
Ah ja duidelijk. Denk dat ik het begrijp.
En andersom? Dus de terugslagklep op de aanvoer i.p.v. de retour waarbij de 3-wegklep van de ketel zich in de retour bevindt? Wat zou dat voor gedrag kunnen veroorzaken?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Hetzelfde gedrag.

Simplistisch gezegd: Water in de ketel zet uit door opwarming. Deze uitzetting wordt opgevangen door het expansievat. Als je nu in beide leiding (aanvoer en retour) een klep zet met het risico dat die tegelijk dicht staan, dan kan het water de ketel niet meer uit en zit dan zeg maar opgesloten in de ketel.
Als dat water dan gaat uitzetten dan gaat er altijd iets kapot.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #12
Jullie hebben helemaal gelijk ff niet bij stilgestaan
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

frankwa