Onderverdelen plaatsen

DarkRaver1984!

  • #1
Hallo,

Ik wil graag een onderverdeler plaatsen op de 1e verdieping. We gaan onze badkamer veranderen waardoor ik wat extra groepen moet maken.

Nu loopt er een buis vanuit de meterkast naar onze cv ruimte op de 1e. Hier liepen 5 aders 2,5mm2 doorheen verdeeld over 2 groepen voor de wasmachine en droger, iets wat niet mag...

Voor de voeding van de onderverdeler wil ik door deze buis VD6 leggen echter lukt me dit niet. Kom niet door de bochten aan beide kanten omdat de aders zo stug zijn.

Iemand een idee wat ik kan proberen? Zat zelf nog aan VDS6 te denken maar weet niet of dit ook lukt.

Groet Jurgen
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #2
Waarschijnlijk kan die onderverdeler niet binnen de normen geplaatst worden.
(zoek o.a. op selectiviteit)

Waarvoor heb je de groepen nodig?
Een moderne wasmachine kan met een warmtepompdroger op één groep. Dat scheelt aansluitkosten en energie.
 

DarkRaver1984!

  • #3
Selectiviteit is geen probleem. Hoofdzekering is een 1f D40A, de onderverdeler is B25A.

Groepen zijn voor een whirlpool en Sunshower.
 