Onbekend onderdeel - maximaal thermostaat

Jordi

  • #1
Van dit onderdeel is mij vandaag een ijzer opschuif stuk afgebroken
nu heb ik de kabeltjes weer direct met elkaar verbonden en de ketel werkt weer, maar waar dient dit onderdeel nou precies voor en is het noodzakelijk dat ik hem vervang?
(ketel Radson ERE 240 '87)

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat is een maximaal thermostaat die voorkomt dat je ketel droogkookt bij watergebrek of aan de kook raakt als je pomp of circulatie op een of andere manier stokt.
Gevolg van het overbrugt laten kan een geexplodeerde ketel zijn.

Kortom direct vervangen.
 

Jordi

  • #3
Bedankt voor uw reactie.
is het niet zo dat de knop die er boven zit daarvoor zorgt
de maximaalthormostaat.
of heeft dit ding nog een extra functie?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Ik heb geen idee welke knop je bedoeld maar...

Waarschijnlijk is dat je regelthermostaat, die regelt de watertemperatuur.
Mocht deze uitvallen dan grijpt de maximaal thermostaat in.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Het is de beveiliging van je toestel wel vervangen.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #6
Een ketel met een maximaal doorverbonden laat ik nooit in bedrijf, echt linke soep.

uitschakelen zsm en vervangen deze maximaal.
 

Jordi

  • #7
Hallo,

Bedankt voor de reacties!
Ik zal heb onderdeel Z.S.M. vervangen!
Als ik het dus goed begrijp is dit een beveiliging op de maximaal thermostaat?

Groeten Jordi
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Nee, het defecte onderdeel is de maximaal thermostaat.

Zonder deze maximale temperatuurbeveiliging loopt u het risico dat de ketel niet stopt als de regelthermostaat defect gaat, de ketel zal oververhit raken met brand als gevolg.

Vr Gr
 