1) Wat zegt blad 51 over een woonkamer van 30m2? Hoeveel lichtpunten, hoeveel wcd's? Minimum, normaal en luxe.

2) Ik leg dit morgen aan. Ik plande om de verlichting via geschakelde wcd's te doen. Mag dit? Telt dit als lichtpunt? En moet ik dan formeel extra wcd's aanleggen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Was uit mijn hoofd 1 per 21m² of gedeelte daarvan, dus 2.

wcd-en 1 dubbele per 7m² of gedeelte daarvan.
 

Jeroen68

  • #3
Heb het blad nu voor me.

Woonkamer/Slaapruimte/Thuiswerkruimte/Hobbyruimte vanaf 20m2 is 1 categorie. Daarbinnen onderscheid voor 5 tot 12m2, 12 tot 20, groter dan 20. Het ging om de laatste, groter dan 20. Daarbinnen:
-eenvoudig 8wcd en 2 lichtpunten,
-normaal 11wcd en 2 lichtp,
-ruim 13wcd en 4 lichtp.

Weet niet of iemand al eens frustratie had geuit hoe belachelijk het is dat een normalisatieinstituut deze informatie niet beschikbaar stelt voor een ieder die daarin is geinteresseerd. Maar dat is niet het punt.

Tweede vraag was over de geschakelde wcd's. Iemand?
 

System7

  • #4
Jeroen68 schreef:
Weet niet of iemand al eens frustratie had geuit hoe belachelijk het is dat een normalisatieinstituut deze informatie niet beschikbaar stelt voor een ieder die daarin is geinteresseerd. Maar dat is niet het punt.
Inderdaad offtopic, maar er worden wel pogingen ondernomen om de NEN- en NPR-informatie vrij beschikbaar te krijgen: https://nen.knooble.com/ Tot op heden geen succes :cry:
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #5
Ze kunnen worden ingezien bij het Nederlands Normalisatie Instituut.
 

Jeroen68

  • #6
System7, 16Nov is er een uitspraak geweest. NEN1010 hoeft niet openlijk toegankelijk te zijn omdat:
Het Gerechtshof geeft nu aan dat het feit dat in bouwregelgeving wordt verwezen naar NEN-normen, niet betekent dat deze NEN-normen ook de status krijgen van algemeen verbindend voorschrift. Het Gerechtshof overweegt in dit kader dat NEN-normen niet zijn vastgesteld op grond van een regelgevende bevoegdheid maar berusten op private afspraken tussen vertegenwoordigers van organisaties in de bouwsector. Ook vindt het Gerechtshof relevant dat de NEN-normen in de bouwregelgeving veelal geen eisen stellen, maar slechts rekenmethodes bevatten.

Is wel mooi te zien hoeveel issues hier op klusidee over nen1010 gaan, hoeveel antwoorden er komen en als je een simpele vraag stelt wat er in npr5310 blad51 staat er niemand met het goede antwoord komt. Mag ik aannemen dat eigenlijk de vakman dit ook niet bij de hand heeft. Het is een simpel overzichtje waarin staat hoe je in een keuken wcd's etc. verdeelt. Ik ben zelf electro-er en heb enorme moeite nen1010 te lezen. En als het dan ook nog om de 3 jaar verandert.....

Mogen geschakelde wcd's? Wat is eigenlijk een tekentje daarvoor? Ik maak schema's van mijn installatie (25groepen...)
 

Lichtpunt

  • #7
Mogen geschakelde wcd"s is de vraag.
Ja, dat mag.
Vaak wordt bij een dubbele contactdoos van een éénsteens systeem,
één contactdoos voorzien van een vaste voeding, de tweede van een geschakelde.
Middels een kenmerk bij de schakelaar en bij de contactdoos kun je dit op tekening helder krijgen.
 