Nieuwe kookplaat aansluiten

Paulussie

  • #1
Hallo,

Wij hebben een nieuwe kookplaat aangeschaft en ik wil graag weten hoe ik deze aan moet sluiten op onze huidige aansluiting(perilex)?

Aansluitcapaciteit elektriciteit;

1 x 40 Ampere

Huidige bestaande kookgroep;


1656575703268.png



Perilex aansluiting in keuken;


1656575722453.png



Handleiding nieuwe kookplaat;

1656575733866.png


Onderkant kookplaat (7400 W);

1656575745360.png


Bedrading van kookplaat (5 aders);

1656575775409.png


Hoe moet ik deze kookplaat het beste aansluiten of moeten er wijzigingen worden doorgevoerd in de meterkast?

Alvast bedankt voor de reactie(s) en hulp!

Groeten,
Paul
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Deze plaat heeft maar 1 nul aansluiting en kan dus niet op jouw kookgroep worden aangesloten.
 

Paulussie

  • #3
Bedankt voor je snelle rectie.

Deze kookplaat heb ik met moeite weten te bemachtigen ivm de schaarste van deze apparatuur.

Ik heb ook nog een intern schema weten te vinden.
1656578452140.png


Welke stappen moet ik nemen om deze om deze kookplaat wel te kunnen aansluiten?

Alvast bedankt,

Gr,
Paul
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Dan heb je een 3 fasen krachtgroep nodig. Heb je al een 3 fasen hoofdaansluiting? Staat er op je elektrameter 230V gedrukt of 400V?

Indien 230V dan moet je bij de netbeheerder een wijziging aanvragen (niet gratis) en veel kans de groepenkast geheel vervangen. Want jouw groepenkast lijkt al aardig op leeftijd.

Een andere kookplaat kopen is eenvoudiger en veel goedkoper.
 

Paulussie

  • #5
Andere kookplaat is helaas geen optie, ivm beschikbaarheid kookplaten en de nieuwe keuken is net deze week besteld.

Op de (slimme) elektrameter staat 230 V.

Volgens mij liggen de andere 2 fasen al in de meterkast, maar zijn nog niet aangeloten.

Welkke stappem kan ik het beste doorlopen om deze kookplaat aan te kunnen sluiten en wat zijn ongeveer de prijzen, omdat je aangeeft dat een andere kookplaat veel goedkoper is.

Ik hoor graag,

Gr,
Paul

1656579496943.png

1656579513375.png
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Je kunt een wijziging naar 3x25A aanvragen via Mijnaansluiting.nl . Dan krijg je een offerte van de netbeheerder.
 

Paulussie

  • #7
Ik heb inmiddels contact gehad met de netbeheerder en een opgave van de kosten.
Wat mij nog niet helemaal duidelijk is of er ook een meterkast voor 3 fasen geplaatst moet worden? Oftewel kan ik ook alleen een 3 fasen kookgroep uit de bestaande meterkast halen als de verzwaring geregeld is (incl. nieuwe hoofschakelaar)? Of is het beter (noodzakelijk) om ook de meterkast maar meteen te vervangen?
Sorry voor de vragen, maar ben niet zo thuis in de elektro.

Gr,
Paul
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Je moet op zijn minst een 4 polige hoofdschakelaar plaatsen en de groepen herverdelen over 3 fasen en de krachtgroep toevoegen voor het koken.

Je kunt het beste jouw electricien laten beoordelen of hij de boel wil verbouwen of gewoon een nieuwe kast plaatst.
 
  • Like
Waarderingen: Paulussie