Nefit Smartline HRC 24 basic warmtewisselaar

Mat Lerven

  • #1
Onze Nefit is geplaatst in april 2008. In 2015 ging hij vaak in storing 1C en is de warmte wisselaar vervangen.
De afgelopen dagen gaat hij weer elke dag in storing, weer de bekende 1C

Kan het weer de warmte wisselaar zijn? De vorige keer zei men dat deze te enthousiast was schoongemaakt (lees afgevijld) waardoor de temperatuur te hoog oploopt

Alvast bedankt
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Wanneer is de ketel voor 't laatst onderhouden?
 

Mat Lerven

  • #3
Eind februari dit jaar, 2018. Daarvoor januari 2017, ik zie dat ik 2016 heb overgeslagen...

In januari 2015 is (edit: ook) de branderpakking vervangen evenals het pakking snoer (?)
 

Tumkie

  • #4
Vervuilde wisselaar ...
 

Marcn88

  • #5
De wisselaar kan vervuild zijn, wat ook kan is een ophoping van aluminium oxide in de condensbak en dan met name daar waar de rookgassensor zit dit wil ook nog wel eens voor een 1c storing zorgen
 

Mat Lerven

  • #6
Dank voor alle reacties!
Toch maar de monteur laten komen, die heeft de retour sensor vervangen. En de cv doet het weer uitstekend
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu