Nare luchtjes

Beun

  • #1
Hallo,

Ik ben op de 1e verdieping een 2e toilet aan het plaatsen.
De afvoer 110 doorgetrokken naar boven, en toilet aangesloten
tevens op T/stuk 110-110-50 een afvoer van de hr ketel gemaakt (met sifon).
Nu heb ik af en toe last van nare luchtjes!

Kan iemand bevestigen of ik de afvoer moet ontluchten naar het dak?

En zoja, welke maat moet dit zijn? 50 of 75?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Dat zal inderdaad een hoop schelen. 50 mm kan 75 is beter.
 

Beun

  • #3
Is dus wel noodzakelijk begrijp ik :(
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Komen die luchtjes uit de sifon van de ketel, of bij het toilet vandaan?
Ik denk zelf dat ze bij de ketel vandaan komen, omdat bij het doortrekken van het toilet een waterkolom ontstaat, die de sifon van de ketel leegtrekt.

Een ontluchter op het dak zou daar erg veel aan verbeteren.

Voor de ontluchter geldt in het algemeen: 1 maat kleiner dan de afvoerpijp. In de praktijk werkt het ook wel indien dunner, zo blijkt uit andere topics op het forum.

Maar als je er plaats voor hebt, dan zou ik gaan voor 75 mm.
 

Beun

  • #5
Ik ga het controleren, alvast bedankt! :wink:
 