Minimale CV water inhoud

Bramb

  • #1
Wij zijn ons huis aan het verbouwen en willen nu het volledige CV circuit gaan wehalen. (dikwandige buizen en radiatoren).
Het huis heeft al een nieuwe dikke isolatie jas gekregen waardoor er al een aantal weken niet meer gestookt wordt.
Alles wordt uiteindelijk warmgestookt met een warmtepomp en vloerverwarming, alleen dat is nog in opbouw.
Nu wil ik al wel de complete CV afkoppelen en weghalen, maar wel behoud van warm tapwater.

Kan ik bij de CV ketel simpelweg de heen en retour aan elkaar maken (~1m leidingwerk) incl drukvat, en deze gewoon vullen zodat het warm tapwater blijft werken?
Of is er een minimale CV waterinhoud nodig?
Het gaat om een Nefit trendline CW5 mocht het iets uitmaken.

Bvd!
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
dit is inderdaad mogelijk, zorg dat er in dit circuit een vulkraan,overstort en vat aanwezig is
 

Bramb

  • #3
Super! Dat zal de oud ijzerboer leuk vinden :)
Vulkraan en drukvat blijven in het circuit zitten. Overstort+terugslagklep zit in de koudwaterleiding toch?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Nee, dat is de inlaatcombinatie voor het warmwatergedeelte van de ketel.
De overstort is het ventiel, dat het systeem bewaakt voor overdruk in de verwarmingsbuizen. Daar horen ook het drukvat en de vulkraan bij. Je moet beslist (naast dus de inlaatcombinatie) ook een overstort(-ventiel) in je systeem hebben.

Zie deze afbeeldingen zoekactie (klik) voor voorbeelden hoe zo'n ding eruit ziet.
 