Meterkast - een paar vragen

Yayo

  • #1
Waarschijnlijk de meeste domme vraag die gepost is. Daar komt wat heb ik op mijn meterkast staan. Voor zover ik weer twee aardlekschakelaars en 8 groepen. Mijn vragen zijn:

- waar is de schakelaar tussen de twee aardlekschakelaars goed voor? Foto 1

- zijn de twee witte groepen zwaarder dan de rest? Foto 4 en 5

- met 16 A kan ik max 3500 wat zonder probleem aansluiten klopt het.

- En mijn laatste vraag ik heb naast mijn kast een witte trafo staan volgens mij voor een bel kan ik de trafo weghalen en daar een stopcontact op installeren? Heb ik nodig voor een verbruiksmeter. Foto 6 en 7

groet Yayo
Foto1
284433A8-5969-423C-96F1-6BA6604A14E8.jpeg
D64B315F-E399-4601-8124-9DFB1962ED92.jpeg
1E47E552-CBF0-4147-8D48-CB51A2CD2D14.jpeg

5AC5779D-87AD-4250-AD86-4C83EAF504BC.jpeg
Foto 4
55276442-83FA-4088-831D-5973C643BF3C.jpeg
foto 5
EAE38C08-7F94-4C45-907D-E997C47FC3E8.jpeg
foto6
38CDB518-364A-402D-9BF6-D640B4A97765.jpeg
foto 7
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
1. Probeer eens uit wat er gebeurt als je die uitzet. Kan een groep zijn maar dat wordt zo niet 123 duidelijk.

2. Nee die groepen zijn allen 16A ('B16')

3. 3680 watt zelfs als maximum.

4. Ja dat kan. Heb je die bel niet meer nodig dan?
 

Yayo

  • #3
Nee ik heb een bel zonder elektra. Ik kan op basis van deze jnfo geen inductieplaat installeren en moet een groep verzwaren of in 16 A voldoende voor een kookplaat?

Groet Cesar
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Dan kun je de trafo inderdaad verwijderen.

Dat ligt aan welke kookplaat het is. Waarschijnlijk is een kookgroep erbij laten plaatsen de eenvoudigste oplossing. Je hebt dan ook een extra aardlekschakelaar nodig.
 

Yayo

  • #5
Misschien een idee om de hele meterkast te vervangen?
 

ABCDE

  • #6
Die witte Eaton C20 tussen de aardlekschakelaaks ruikt naar zonnepanelen. Dan vraag ik me wel af of ze eerst de aarding doorgemeten hebben..


Hele kast vervangen kan, maar is niet nodig. Je aardlekschakelaaks zijn al type A en je hebt ruimte genoeg.

Waar is die verbruiksmeter voor dan? Die kun je ook gewoon IN de kast zetten (Dinrail exemplaar) als je een groep wilt meten ofzo.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Jackd

Yayo

  • #7
Je hebt gelijk die is van de zonnepanelen. De meter is om het verbruik te monitoren die moet aangesloten Sara op het net Anders doe hij het niet. Het is Huisbaasje
 