Meerlagenbuis direct op gasmeter?

BJVR

  • #1
Mag je een kunststof meerlagenbuis (Henco 20 mm) direct op de gasmeter aansluiten of moet je het eerste stuk van koper (22 mm) maken?

Ik heb het idee dat iemand mij dit adviseert enkel omdat het zijn persoonlijke voorkeur is. Opbouw vaste leidingen en alles wat weggewerkt wordt, meerlagenbuis. Ik heb bewust lengtes meerlagenbuis gekocht zodat ze mooi recht blijven. Wanneer je ze op rol koopt krijg je ze nooit straks en recht tussen de beugels.

IMG_2865.JPG
 

Auto-Geen

  • #2
Map gewoon direct aan elkaar, hoe minder verbindingen hoe beter.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
En die lengten buis, worden die allemaal weggewerkt of blijven die in het zicht?
Zover ik weet moet een gasleiding en de mantel daarom heen uit één deel bestaan, zonder koppelingen.
 

Auto-Geen

  • #4
Ronny schreef:
Zover ik weet moet een gasleiding en de mantel daarom heen uit één deel bestaan
Is van toepassing in de kruipruimte. Bovengronds zijn koppelingen toegestaan.
 

BJVR

  • #5
Bedankt,

Alleen het stuk in de kelder loopt de buis op de muur. Richting de zolder leg ik 'm in de muur. Dezelfde buis alleen met mantel en op rol.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Een gasleiding van PEx mag zonder mantel in de beton. Alle leidingen die in het zich lopen ook in de meterkast moeten worden voorzien van een mantelpijp dus geen gele kartelslang.

Dit zijn de installatievoorschriften van de KIWA , onder de vloer moet een bescherming zonder onderbreking aanwezig zijn zodat er bij lekkage geen gas onder de vloer kan komen.

Vr Gr
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
de mantebuis geldt ook voor een dichte koof of verlaagd plafond
 