Maximale isolatewaarde in platdak van 20cm

Dennis D

  • #1
Ik ga binnenkort een dakkapel plaatsen en ben nog niet uit hoe ik mijn dakconstructie ga maken. Het huidige dak is namelijk geïsoleerd met 20cm glaswol, wat een R waarde van 5 geeft (waarden van internet).

Om dit zoveel mogelijk te benaderen, moet ik in de dakconstructie 15cm PIR of PUR platen kwijt. Ik heb een raamkozijn van 130cm hoog en om vergunningsvrij te mogen plaatsen, heb ik dus maar 20cm voor de dakopbouw. De afvoer goten komen in de overstek van 20 cm breed, waardoor ik dus de volle 20 cm kan gebruiken boven de ruimte zelf.

Nu heb ik het volgende idee voor een koud dak constructie:
Voorbalk op het kozijn van 38x89. Hierop de dakbalkjes van 38x89 (om de 40 cm voor extra sterkte) Dan een dampdoorlatende laag en hierop underlayment, waar het dakleer opgeplakt wordt.
Van onderaf 15cm pur of pir platen aanbrengen en daarboven een spouw van 2,5 cm houden.
vasthouden met raggels, dampremmende folie en afwerken met gipsplaten.

Ook heb ik het volgende idee voor een warmdak constructie:
Laag underlayment, met daarop de dakbalken 38x89 (dus omgekeerd tov normaal). Daarop en tussen een dampremmende laag. Dan tussen de balken in beginnen met isoleren met 15 cm PUR of PIR platen en dan dakleer.

Graag een reactie.
 

Fiesiekus

  • #2
Warm dak constructie is het beste.
 

Dennis D

  • #3
Dat warm dak het beste is, weet ik. Maar, de hamvraag is dan:

Mag ik de dakbalken op het underlayment leggen en voorzien van een dampremmende laag en tussen de balken isoleren
of
moet het underlayment persé op de dakbalken liggen en dan voorzien van een dampremmende laag en daarbovenop isoleren?
 

Fiesiekus

  • #4
Ik zou niet weten waarom. Dus underlayment tegen de onderzijde van de dakbalken en dan de isolatie tussen de (dak)balkjes plaatsen. Daarover heen weer de dakbedekking.
 

Dennis D

  • #5
Misschien dan de balkjes zouden verstikken tussen de dampremmende folie en het underlayment oid?

Maar als dat niet het geval is, dan bedankt voor het antwoord.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Voorbalk op het kozijn van 38x89. Hierop de dakbalkjes van 38x89 (om de 40 cm voor extra sterkte)
Lijkt me erg weinig, wat is de lengte van de balkjes ?

Ik begrijp niet waarom u de balkjes op underlayment platen wilt leggen.
 

Dennis D

  • #7
De dakconstructie inclusief isolatie is maximaal 20 cm. De lengte van de balkjes is maat 1,4m, om de 40cm gelegd.

Door de balkjes op het underlayment te leggen, kan ik daartussen ook isoleren wat een isolatiedikte van 18 cm geeft (aan dakzijde 15 ivm asfschot).

Als het underlayment op de balkjes komt, heb ik maar 9 cm om te isoleren (tot 6,5 met afschot).

Ik overweeg dit dus om maxinmale isolatie te kunnen toepassen in de 20 cm van de dakconstructie.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Ik snap het niet helemaal.
Als je voor je dakconstructie van het warmedak een soort sandwich wil maken zou dat moeten kunnen.
Dus. Balkjes, underlayment, damprem, balkjes tussen de balkjes isolatie underlayment en dakbedekking.
Als je eerst de underlayment dragend kan plaatsen vervolgens de balken en het geheel vastschroeven zou dat ook wel kunnen volgens mij.
Een dampdoorlatende folie onder de dakbedekking is niet nodig.
De damprem moet dan op de underlayment goed worden aangebracht. Met veel zorg de aansluiting met de muren.
Kan je geen schetsjee maken van jouw idee.
*wgb*
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu