Maximaal aantal WCD's doorlassen

Henk Klip

  • #1
Kan iemand mij vertellen hoeveel lasdozen met aftakkingen voor lichtpunt of WCD er maximaal in 1 leiding mogen.
 

BeeTeeWee

  • #2
Volgens mij word je slechts beperkt door het maximale vermogen dat je op een groep mag aansluiten. Als je bestaande, normale groep met 16A is afgezekerd mag je daarop maximaal 16A x 230V = 3.680 watt aansluiten. Per 7 M2 woonruimte geldt over het algemeen 1 WCD, een WCD staat voor 200 watt en elk lichtpunt telt voor 100 watt. You do the math. :wink:
 

Henk Klip

  • #3
Het gaat hier om een normaaldoos systeem. Vanuit een groep loopt er 1 leiding met 3 x 2,5m2 door de ruimte. Met behulp van lasdozen en lasdoppen worden er aftakkingen gemaakt voor stopcontacten. In de ruimte bevinden zich nu 5 stopcontacten en 6 lichtpunten (alles bij elkaar 10 x 60 Watt). Dit is dus toegestaan ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat hangt van het aantal eindgroepen af

Bij 1 eindgroep mag je maximaal 9 aansluitingen hebben
bij 2 eindgroepen maximaal 15 per eindgroep
bij 3 eindgroepen maximaal 18 per eindgroep
bij 4,5,6 eindgroepen maximaal 21 per eindgroep
bij meer dan 6 eindgroepen word het aantal begrenst door de gelijktijdige schijnbare belasting en de beveiliging.
 

Henk Klip

  • #5
Hartelijk dank voor de info,

ik denk dat ik gerust gesteld ben:

om het plaatje compleet te maken, het gaat om het voeden van een grote schuur:

meterkast in huis:
-hoofdzekeringen 3 x 35 Ampere.
-3 fase aansluiting afgezekerd met 3 x 25 ampere

kabel naar de schuur

meterkast in de schuur:
-hoofdschakelaar
-3 fase aardlek schakelaar
-3 groepen ieder afgezekerd met 16 ampere.

in de schuur een norlmaadoos systeem waarvan groep 1 bestaat uit

5 stopcontacten en 6 lichtpunten, allemaal met lasdozen en lasdoppen netjes doorgelast.

de 6 lichtpunten worden in het totaal belast met 600Watt. De stopkontacten zijn voor electrisch gereedschap.

De vraag die ik had was eigenlijk of je dus 11 lasdozen op 1 groep mag doorlassen.

gr.

Henk
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Nadeel van deze opbouw is wel dat bij een aardfout in één groep de gehele installatie in de schuur wordt uitgeschakeld. Misschien kun je overwegen om ipv één 4 polige ALS en 3 Groepen, 3 aardlekautomaten te plaaten.
 

Henk Klip

  • #7
Daar heb je gelijk in, dit ga ik nog veranderen.

Heb je verder nog naar het verhaal gekeken? mag dit volgens NEN ?

gr.

Henk
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Wat betreft het aantal aansluitpunten zie ik geen belemmeringen. Wel moet de aardweerstand voldoende laag zijn, omdat de kabel naar de schuur niet met een ALS beveiligd is. Ik zou je adviseren dit door een installateur te laten nameten. Dit is geen DHZ klusje...
 

Henk Klip

  • #9
Dank voor alle antwoorden... ik ben echt verder gekomen.

groet,

Henk
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu