Mag je een apparaatgroep aanvullen met bv wasemkap?

Herbiek

  • #1
Ik was altijd van mening dat apparaten groepen (bijv magnetron, oven etc) allemaal een eigen groep moesten hebben en dat daar niks extra op aangesloten mocht worden. Nu hoor ik van iemand die dagelijks elektricien is dat een groep met bijvoorbeeld een elektrische oven van maximaal 2500 W aangevuld mag worden met zaken zoals wasemkap etc tot 3600 W?

Klopt mijn mening niet of zijn de regels hierover wellicht gewijzigd?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Oude regel was 2000va eigen eindgroep,in de nieuwe norm word dat losgelaten.
nieuwe norm is echter nog niet officieel actief.
 

Herbiek

  • #3
nieuwe norm is echter nog niet officieel actief.
Heb je een idee wanneer dat wel zou kunnen gebeuren en zijn er dan mensen die vooruitlopen op het officieel worden van nieuwe norm?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
De norm zou dit jaar actief moeten worden maar dat is (wwer eens) uitgesteld, je mag wel al volgens de nieuwe normen werken.
 

Herbiek

  • #5
Das fijn, geeft wat meer flexibiliteit en "onverbruikt" vermogen als je flink wat apparaatgroepen hebt.

Zijn er regels over welke zaken je mag gebruiken om het gat tussen apparaat vermogen en 3600VA aan te vullen?

Of mag je alles gebruiken zoals lichtpunten (a 60VA) en WCD (a 200 VA) ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Alles mag.
 