Hallo,

Wij hebbben een studentenhuis, en nu zit daar een warmteregelaar(?!) na wat google werk ben ik er achter gekomen dat het een Landis en Gyr RVL45 is. Nu hebben de studenten alle schuifjes helemaal omhoog gezet en loopt constand dat ding te loeien. Met als gevolg een dikke rekening. Nu willen wij deze lager zetten op een maximale warmte. Hoe stel ik dit in? Ik heb nu maar wat geprobeerd...

Ik snap er helemaal niks van.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Met het rechter bovenste schuitje stel je de steiglijn in

Bij 20 graden buiten 20 graden aanvoer instellen
Bij -10 / 80 graden instellen.
Zeker als er alleen radiatoren zijn.

De rest staat wel goed, zeker als de klok ook nog correct staat
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
Grofweg kun je stellen, hoe lager de schuif staat, hoe zuiniger je stookt. Maar als hij te laag staat, wordt het niet meer warm in huis.

Een goed uitgangspunt is inderdaad:

15 graden buiten 30 a 40 graden water
-5 graden buiten 60 a 70 graden water

(dit zijn de waardes die je in kunt stellen)

Wel lastig testen, nu het warmer begint te worden.
 

Leoleon

  • #4
Ook zit naast dit ding de ketel denk ik. Deze staat op max 70 ingesteld. Dus die op nul ook gewoon op 70 zetten?
Het probleem is nu dat ze elke keer alles omhoog draaien,dus op handmatig zetten. Want ik neem aan dat dit niet de kamerthermostaat is? Of schakelt hij wel aan en uit met dit ding als temperatuursmeter. Ik ben van plan hier een slot op te monteren, op de kast waar dit alles inzit.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Ketel moet je op 90 graden zetten

Dit is jou weersafhankelijke regeling.
Deze kijkt naar de buiten temperatuur en aan de hand van de buiten temperatuur maakt hij dus de water temperatuur aan die ingesteld staat.
Echter als jij 80 graden insteld en je zet de ketel op
70 dan blijft hij constant branden.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Waarschijnlijk heb je geen kamerthermostaat, maar thermostatische kranen op alle radiatoren. Hiermee begrens je de ruimtetemperatuur. (naregeling)
 