Ik heb sinds enige tijd een stopcontact in gebruik genomen.
En de aangesloten magnetron veroorzaakt een knetterend geluid dat uit de muur (Achter het stopcontact) vandaan komt.
Andere apparaten geven hetzelfde effect.

Waar kan dit door komen?
Wegens tegels kan ik niet veel meer doen dan het contact openschroeven, maar daar zie ik niets vreemds.
Het betreft een oud ongeaard stopcontact, en de apparaten werken correct zonder verdere problemen.

Wat valt hieraan te doen, en waar moet ik het zoeken?
 

Fiesiekus

  • #2
Een stopcontact heet formeel een wandcontactdoos, afgekort (wel zo makkelijk) WCD.

In jouw geval moet je controleren of de bedrading nog goed is en de WCD gewoon vervangen door een nieuwe en randaarde erbij aanleggen. Wel zo veilig.
 

Superkees

  • #3
Hoe dan ook, dit gaat vroeg of laat verkeerd. Of er is een kortsluiting (die niet genoeg stroom trekt om eruit de stoppen door te doen slaan), of er zit ergens een slecht kontakt, waardoor vonken ontstaan. In beide gevallen is het resultaat dat om te beginnen dat de isolatie wegfikt, maar als je pech hebt, meer.

Om te beginnen zou ik de WCD vervangen, maar een magnetron hoort volgens mij wel geaard te zijn. Als het even kan verdient het de voorkeur om (in geval er geen aardedraad aanwezig is) alle draden te vervangen voor nieuwe, inclusief aardedraad. De oude draden kun je eventueel als trekdraad gebruiken.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Als je nu de de magnetron start en je raakt de achterkant aan en een Verwarming of waterleiding dan weet je direct waarom de stekker een randaarde contact heeft, en waarom die in een randaarde wandcontactdoos MOET.
 