Knallen geluid bij aangaan ketel

Jan12

  • #1
Er treedt een knallend geluid op bij zowel het aanslaan als het uitgaan
van de ketel. Niet bij het vragen van warm water.
Als je bij de ketel bent dan hoor je eerst een knallend geluid en dan hoor
je de ketel aanslaan.

Het betreft een Remeha Quinta 35
Wat te doen ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Knallen als ijzer op ijzer of meer een doffe plof?
 

Jan12

  • #3
Geen doffe plof, het is een vrij luide korte harde knal.
 

Remch

  • #4
Waarschijnlijk de driewegklep die blijft hangen tegen de frontmantel.
Als je de frontmantel eraf haalt zal het geluid weg zijn.
Optie is om de actuator 180 graden te draaien.
 

Xr8

  • #5
De actuator zit vanaf de fabriek geplaatst, zodanig dat deze binnen de kap valt.
Het zou ook een verkeerde afstelling kunnen zijn van de gas/luchtverhouding, dit zal dan toch door een installateur afgesteld moeten worden met behulp van een rendementsmeter.
 

Remch

  • #6
Een bepaalde serie quinta's heeft een probleem gehad met de actuator zodat deze tegen de frontmantel zat en de actuator vast liep.
Hierdoor kon een knallend geluid optreden en/of blijven hangen.
 

Pepjo

  • #7
Zullen we eens proberen voor een betrekkelijke leek een afdoende antwoord te verzinnen? Anders krijgen we weer zo'n technisch hoogstandje van ettelijke pagina's.

Die leek heeft m.i. geen enkel idee wat een frontmantel is, laat staan een actuator. :D

Wat ik uit de antwoorden kan destilleren is : te ingewikkeld voor de doorsnee consument, haal er een installateur bij.
Klopt dat ?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Laat ik een vertaalpoging doen:

Actuator: bedieningsmotor van de driewegklep.
Frontmantel: de voorkant van de behuizing van de cv-ketel.

Ik hoor het wel als het niet goed is. :wink:

Maar gezien de kans, dat er iets met de gasafstelling niet in orde zou kunnen zijn, is (spoedig) een installateur erbij halen naar mijn mening een verstandiger keuze dan zelf proberen de oorzaak te vinden. Die kan dan met zekerheid bepalen wat de knal veroorzaakt.

Vooral omdat de knal anders misschien nog harder wordt.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Daar heb je gelijk in Kees,

Maar wat de TS hoort kan inderdaad de driewegklep motor (actuator) zijn.

Als de TS dat controleert en dat is eenvoudig, door de mantelvoorkant (frontmantel) eraf te halen, dan weet de TS gelijk of er een installateur bij moet komen.

Of dat het over is en dat de drieweg klepmotor omgedraaid dient te worden.

Ieder voordeel heb zn voordeel toch :mrgreen:

Vr Gr
 
Status
Niet open voor verdere reacties.