Kleurcodering installatiekabel groepenkast

Hansdeklusser

  • #1
Voor het aansluiten van de 4-P hoofdschakelaar op de meter gebruik ik een 4x6 YMVK kabel, zoals aangeraden in een eerder topic.

Deze kabel heeft aders met de kleuren: geel/groen, zwart, bruin, wit/lichtgrijs-achtig. Voor de drie fasen lijken me zwart, bruin en lichtgrijs niet zo'n probleem, maar voor de nul moet ik dus geel/groen gebruiken.

Als straks het energie-bedrijf mijn aansluiting komt opwaarderen van 1x25A naar 3x25A, gaan ze dan moeilijk doen over de nul op geel/groen?
 

Lichtpunt

  • #2
De kabel die u gebruikt is een kabel die wordt gebruikt om motoren aan te sluiten.
De kleur geelgroen mag volgens bepaling NEN 514.3.3 alleen worden gebruikt als beschermingsleiding.
U zult dus veel problemen kunnen verwachten van het energiebedrijf bij het aansluiten. In het uiterste geval zullen ze u niet aansluiten.
 

Appeltje

  • #3
In het uiterste geval? Ik denk dat ze inderdaad heel simpel: niet aansluiten. Zorgen voor juiste kabel dus.

Gr. Richard.
 

Hansdeklusser

  • #4
Dat snap ik, maar als ik "installatiekabel YMVK 4x6" bestel dan krijg ik dus deze kabel (advies uit ander topic)...

Wat zijn de kleuren van de YMVK 4x6 die hiervoor normaal toegepast wordt?
Kan me voorstellen dat een fabrikant geen 3x bruin, 1x blauw maakt omdat je dan de fasen niet kan onderscheiden....
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #5
Kunnen de draden niet gewoon intern van meterbord naar groepenkast worden aangelegd, eventueel via de zijkant? Mijn ervaring is dat de netbeheerder die draden aanlegd. Bruin, zwart en grijs zijn tegenwoordig idd de gebruikelijke kleuren voor de fasen, blauw voor de nul. Je kunt ook 3xbruin of 3xzwart doen, fase volgorde is in een huisinstallatie meestal niet van belang.
Ik vermoed dat YMvK kabel in die kleurencombinatie niet leverbaar is bij die draaddoorsnede.
 

Roro

  • #6
Misschien een idee om een kabel 5x6 te bestellen? Deze is gewoon verkrijgbaar bij de betere technische groothandel en misschien met wat moeite ook bij een bouwmarkt.

Je krijgt dan de kleuren geel/groen (PE), blauw (N), bruin (L/L1), zwart (L/L2) en grijs (L3).

Als je meter direct onder de groepenkast zit lijkt mij het intern aansluiten met losse aders zoals Sxnder aangeeft wel het eenvoudigst.
Maar als het echt met een kabel moet, dan zou ik wel voor een goede kabel met juiste aderkleuren gaan. Dan hoef je zelf (of iemand die dan iets met de installatie moet doen) later ook niet specifiek na te denken dat je in afwijking van 'normaal' de geel/goene voor de nul gebruikt hebt (met alle mogelijke gevolgen van dien).
 

Lichtpunt

  • #7
Als dit een verbinding is vanaf de meter naar de HS, kun je ook een 4x6 kas kabel nemen (aardscherm en lytze verwijderen) of een 5x6 ymvk.