Kabelaftakkingen in sleuf

guusvanloo

  • #1
In mijn keukenvloer heb ik een sleuf gefreesd tbv een electrakabel. Daar moeten nu 2 aftakkingen in gemaakt worden.
Hoe kan ik deze t beste maken? De sleuf heeft onvoldoende plek voor een volledige contactdoos.
Dank
 

ABCDE

  • #2
Niet. Doorsleuven naar (bijvoorbeeld) een inbouwdoos met duotuit.
 

guusvanloo

  • #3
Je bedoelt dat iedere wcd op de tekening zijn eigen kabel door de betonnen vloer heeft..?

Screenshot_20210505-215214_Drive.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Hoe wil je het anders doen?
Het merendeel is een eigen eindgroep.dus al geen aftakking.
En lassen moeten bereikbaar blijven.
 

guusvanloo

  • #5
Thnx. Hoewel de vaatwasser, Quooker en Twitter op 1 groep kunnen, zie ik de idd de juistheid hier van in. Ik ga de sleuf verbreden en extra kabel kopen
 

ABCDE

  • #6
Waarom zou je kabel in de vloer storten...? Doe gewoon buis en trek er draad doorheen. (Of kabel door buis van mijn part.)

Maar als dit voor een keukenverbouwing is; dat is allemaal spul voor onder de plint. Ik zou gewoon 4 gaten boren en de boel vanuit de kruipruimte bekabelen. Als je meerdere punten op dezelfde groep hebt kun je gewoon een lasdoos op de plint doen.

Maar eh;
Perilex... eigen groep. Staat ten onrechte als 2x230 op de tekening. Voor Bora 3-fase doen.
Twister; wat is dat? Zo'n aanrechtblad stopcontact... voor dingen als waterkoker, frietpan, koffiezetapparaat etc.? Zou ik ook gewoon eigen groep geven
Vaatwasser; eigen groep
Quooker; eigen groep

Vaatwasser en Quooker tellen samen op tot 4,5 kW. Ofwel; op enkele groep samen aan = samen uit...
 

Sander 1972

  • #7
Zie dat er ook een krachtvoeding heen moet.

edit, zie 2 x 230 voor het fornuis. Komt ook wel een voor als het goed is zit daar de afzuiging in het midden. Die heeft ook een stopcontact nodig
 
Laatst bewerkt:

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #8
Quooker kan met energieverdeler met vaatwasser op één groep. Is zelfs aan te raden, de maximale totaalbelasting wordt dan kleiner.

3 fase is aan te raden voor de kookplaat, maar dat moet dan wel aanwezig zijn.
 

guusvanloo

  • #9
Toelichting: bekabeling dient voor kookeiland dus moet door de grond.
Ik heb via dit forum begrepen dat mijn 20A 4400W aankunnen. Aansluitwaarde van vaatwasser en Quooker overschrijden dit niet.
Dus nieuw plan is inbouwdoos in muur vlak boven plint (dus toegankelijk) en vanaf daar aparte kabels naar de apparaten.
Dank allen!
 

ABCDE

  • #10
20A?? België?

Waarom langs de muur? Geen kruipruimte?
 

guusvanloo

  • #11
Idd, België
En idd geen kruipruimte onder keuken...
 

ABCDE

  • #12
Vind dat altijd zeer dubieus dat 20A afzekeren... de Schuko stekkers zijn gemaakt voor 10A... kortstondig 16A... met 20A afzekeren is dan gewoon het faciliteren van het affikken van stekkerblokken.
 