Intergas hreco 36 cv ketel tikt [video]

Doak

  • #1
Heeft iemand een idee wat het getik veroorzaakt in de cv ketel bij warmtevraag? Voor het gemak een video ervan gemaakt.

Intergas
Kombi Kompakt HReco 36
Sinds 2016 in gebruik

 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #2
    dit is een bekend 'probleem' van deze ketels, de fabrikant heeft hiervoor een speciaal vet met instructie hoe te gebruiken.
    Uw serviceman kan u hiermee van dienst zijn, omdat de voorplaat van de wisselaar los genomen moet worden hierbij moeten er ook afdichtingen vervangen worden.
     
    • Like
    Waarderingen: Doak

    Doak

    • #3
    Kijk hier heb ik wat aan. Zou het ook zeker niet zelf gaan doen. Was er vorige keer bij toen de ketel voor onderhoud open was, schoon maakte, metingen deed en iets van vet daar waar de schroeven zitten bij het in elkaar zetten. Hij legde alles uit, leuke ervaring. Zit dus voornamelijk in de afdichtingen dan een bewegend onderdeel.
     