Instellen isense thermostaat icm thermostaatkranen

Nargje

  • #1
Hallo,

Ik heb net een Remeha Calenta 40c geïnstalleerd gekregen.
In onze woonkamer, waar de isense thermostaat hangt, is ook een houtkachel.
Op de radiatoren in alle andere kamers zijn thermostaatkranen.

Probleem: als de houtkachel aan is, doet de verwarming het niet in de andere kamers.
Ook al heb ik de openhaardfunctie geactiveerd en de thermostaatkranen geopend.

Bij de vorige cvketel, waar ook een buitenvoeler op aangesloten was, functioneerde dit prima.

Weet iemand hoe de isens ingesteld moet worden, zodanig dat er overal warmte is, ook al wordt de houtkachel gestookt.

dank voor jullie moeite
met vriendelijke groet
nargje
 

Xr8

  • #2
Bij de celsia werkt het volgens mij zo dat je deze inschakelt voordat de houtkachel warm is. De thermostaat laat de ketel dan stoken zoals die dat op dat moment deed.

Eigenlijk is het dan een WA regeling zonder buitenvoeler. Naregeling doe je met de thermostaatkranen. Zet de openhaard functie eens aan voordat de kachel is opgestookt. Heb de Isense zelf nog niet bij de hand gehad.

Succes.
 

Grashopper

  • #3
Werkt hetzelfde als bij de Celcia. Het toestel onthoud de laatste watertemperatuur wanneer de functie wordt aangezet. Als je hem aanzet wanneer het al warm in de kamer is door de houtkachel zal de temperatuur van het CV water laag zijn (laag setpunt) hierdoor zul je het niet warm krijgen. Doe inderdaad tijdens het opstoken eens de functie aan.
 